Page 3085 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼既存分電盤30Aでの浴室換気暖房乾燥機取付について まめたろう 15/10/9(金) 15:42 ┣Re:既存分電盤30Aでの浴室換気暖房乾燥機取付について デンスイ 15/10/9(金) 23:01 ┣Re:既存分電盤30Aでの浴室換気暖房乾燥機取付について masa 15/10/10(土) 10:24 ┣Re:既存分電盤30Aでの浴室換気暖房乾燥機取付について 管理人(Yoh) 15/10/15(木) 16:28 ┗コメントありがとうございました。 まめたろう 15/10/17(土) 8:05 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 既存分電盤30Aでの浴室換気暖房乾燥機取付について ■名前 : まめたろう ■日付 : 15/10/9(金) 15:42 -------------------------------------------------------------------------
| 分譲マンションのユニットバスに200v換気暖房乾燥機の取付け希望なのですが、既存分電盤容量が30Aの為取付け不可と回答されました。 契約容量30Aだから換気暖房乾燥機の取付自体が不可なのか、もしくは100v換気暖房乾燥機に変更すれば電気の容量の問題はクリアされ取付できるのでしょうか? ご教示よろしくお願いします。 |
| 貴方は設備屋さん? 工務店さん? それともエンドユーザー? 何故回答してきた業者に聞かれないのですか? 30Aと言っても電力のブレーカー(電力リミッター)でしょうか? それとも通常のブレーカーでしょうか? 単純な言い方をすれば 前者ですと最大3KWまで、後者ですと最大6KWまでの電気が使えます。 電力契約がどのようなものかによります。 200Vが来てなければ、まず問題外です。 来てたとしても 2KW〜2.4KWの1消費電力機器ですから、それから推して知るべき かと思います。 100V機器でも1.4KWは消費しますので、他の機器(エアコンや 電子レンジなど)との併用が可能か? と言うことになります。 |
| 基本的には、可能であれば契約容量を50〜60Aに上げられれば、設置は可能ですが、単相200Vを使用したいのであれば、単相3線100V/200Vで給電されている必要があります。 マンションの変電設備の制限が無ければ、電力会社に依頼する事により、リミッターの交換はすぐ出来ます。 極端に古い建物の場合は、各室の契約容量が制限されている場合もあります。 その場合は、リミッターは一定の範囲でしか変更出来ません。 電力会社に契約容量を上げる事が可能かを確認した方が良いでしょう。 30Aの契約のまま、設置した場合は、他の電気機器と同時使用した場合にリミッターが作動して、電源が遮断される場合があります。 |
| まめたろう さん レスがついていますので、 確認していれば、返信のレスをお願いします。 (返信が無いと、読んでくれたのかどうか分かりませんので。。。) |
| みなさま 返信が遅くなり申し訳ございません。 確認したところ、契約内容は単層3線式でした。 管理会社へ確認したところ契約内容を変更することに特段規約等がないので 自分で業者を手配して変更するのであれば問題ないとのことでした。 ご意見ありがとうございました。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━