■題名 : 密閉式膨張タンクについて
■名前 : Bkk
■日付 : 15/10/18(日) 18:31
-------------------------------------------------------------------------
| | 密閉式膨張タンクに封入する気体は、窒素と空気(酸素)があるようですが、どちらが適している?メリット、デメリットなど教えていただけないでしょうか?
詳しい方がおりましたらよろしくお願いします。
|
───────────────────────────────────────
■題名 : Re:密閉式膨張タンクについて
■名前 : masa
■日付 : 15/10/19(月) 1:19
-------------------------------------------------------------------------
| | 酸素はダイヤフラムやプラダのゴムに悪影響を与えたり、透過してしまうので駄目ですが、乾燥空気(酸素を約20%含んでいます)であれば問題ありません。
窒素ガスは、乾燥しているのと、酸素を含んでいないので、一応これが一番良いです。(圧力低下は、窒素が一番少なくなります)
|
───────────────────────────────────────
■題名 : Re:密閉式膨張タンクについて
■名前 : bkk
■日付 : 15/10/19(月) 11:07
-------------------------------------------------------------------------
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━