Page 3093 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼27年度試験 あっちゃん 15/10/31(土) 21:25 ┗Re:27年度試験 masa 15/11/1(日) 11:47 ┗Re:27年度試験 あっちゃん 15/11/1(日) 14:05 ┗Re:27年度試験 masa 15/11/1(日) 14:55 ┗Re:27年度試験 あっちゃん 15/11/1(日) 15:20 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 27年度試験 ■名前 : あっちゃん ■日付 : 15/10/31(土) 21:25 -------------------------------------------------------------------------
| 建築設備士が不合格でした。来年に向けて問題の計算を教えて欲しいのですが? 冷却と再熱に要する1次エネルギー消費量の計算方法を教えて下さい。 宜しくお願い致します。 |
| 熱源のCOPと熱源の使用エネルギーの一次エネルギー換算値で算出します。 仮に、冷却熱量=500kwh、熱源COP=3.5、使用エネルギー電気の一次エネルギー換算値=9760kJ/kWhとした場合は、冷却熱量の一次エネルギー換算値=500×9760÷3.5≒1394286kJ→1394.286MJとなります。 |
| ありがとうございます。 冷却63.8KW,再熱7.92KWまでは計算出来たのですが、 問題の与えられた、床面積223m2と送風機出力 2.2kw,冷水及び温水の一次エネルギー換算値 1.36kj/kj,電気の一次エネルギー換算値 9,970kj/kwhです。 また冷房の全負荷相当運転時間は 920h/年で再熱の全負荷相当運転時間は冷房のものの50%と書いてあります。 色々調べて挑戦しているのですが、なかなか分かりません、教えて頂ければ幸いです。 |
| 再熱の全負荷相当運転時間=920×0.5=460h 送風機の運転時間が不明ですが、とりあえず冷却と同じと考えます。 冷却の一次エネルギー換算値=63.8[kW]×920[h]×3600[s/h]×1.36[kJ/KJ]=287375616[kJ]→287.4[GJ/年] 再熱の一次エネルギー換算値=7.92[kW]×460[h]×3600[s/h]×1.36[kJ/kJ]≒17837107[kJ]→17.9[GJ/年] 送風の一次エネルギー換算値=2.2[kW]×920[h]×9970[kJ/kWh]≒20179280[kJ]→20.2[GJ/年] となります。 |
| masaさま 大変感謝します。 ありがとうございました。 省エネ対策の考え方・進め方の本を読んでも 解答できませんでした。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━