Page 3096 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼膨張タンクの給水管にFJを入れる必要はありますか ほじしし 15/11/4(水) 10:51 ┗Re:膨張タンクの給水管にFJを入れる必要はありますか masa 15/11/4(水) 18:19 ┗Re:膨張タンクの給水管にFJを入れる必要はありますか ほじしし 15/11/5(木) 14:02 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 膨張タンクの給水管にFJを入れる必要はありますか ■名前 : ほじしし ■日付 : 15/11/4(水) 10:51 -------------------------------------------------------------------------
| 現在、空調改修工事をしている者で、中央熱源の改修工事は初めてです。 ステンレス製の開放式膨張タンクに、設計図では給水にFJが入っています。 (公共建築設備工事標準図(機械設備工事編)の膨張タンク廻り配管要領図には、 FJが入っていません。 私は入れる必要がないと思います。 どなたか、わかる方教えてください。 よろしくお願いします。 |
| これは、設計者の意図によるので、標準図に記載されていないとかの問題ではありません。 重要設備の場合は、大地震時などの直後に運転復旧を即座に行う必要があります。 したがって、膨張タンクの変位によって、付属配管が破損しない必要性があります。 また、膨張タンクが設置されている系統が重要で無くても、給水配管自体が破損した場合に、重要な影響がある場合は、給水管が破損しない措置が必要です。 設計図に記載されていると言う事は、設計者が必要だと判断しているわけです。 建築設備耐震設計・施工指針2014年版には、重要設備の場合は、開放式や密閉式の膨張タンクの場合でも、変位吸収継手の設置が必要であると記載されています。 設計者に意図を確認するのは、かまわないでしょう。 |
| 回答ありがとうございました。 設計者の意図を聞いて入れることになりました。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━