Page 310 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼排水方式、屋内分流方式or合流方式 だるま 03/10/1(水) 19:16 ┣Re:排水方式、屋内分流方式or合流方式 みっちゃん 03/10/1(水) 23:24 ┣Re:排水方式、屋内分流方式or合流方式 PUNPUN 03/10/1(水) 23:34 ┗Re:排水方式、屋内分流方式or合流方式 だるま 03/10/2(木) 20:00 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 排水方式、屋内分流方式or合流方式 ■名前 : だるま ■日付 : 03/10/1(水) 19:16 -------------------------------------------------------------------------
| 初めて書き込みをします。 だるま と申します。 最近の仕事をはじめたばかりの新米です。 排水方式について教えて下さい。 一般住宅の2階の排水管(トイレ・洗面)を 1本の 横引管で階下へ下ろす設計(合流方式)をしたところお客様 からクレームがあり 2本で下ろして欲しいと言われました。(分流方式) 通常、皆様はどのような設計をされているのでしょうか? また、お客様からは 合流方式にしても問題無い旨記載された 公の文章があれば納得する。とのことなのですが、いくら探しても 見つけることが出来ません。その様な文面をご存知の方いらしたら 教えて下さい。 私自身、合流方式でも特に問題無いと思うのですが・・・ できれば上手な説得のしかたも教えて下さい。 宜しくお願い致します。 |
| http://www.setsubi-forum.jp/cgi-bin/c-board/data/design/log/tree_218.htm 参考までに、こんな過去ログありました。 (残念ながら、合流で良いという証明にはなりませんが…。^_^;) 話題は官庁物件ですが、思想は変わりないかと。 私も普通は合流です。 当然、逆流や通気には注意を払いますが。 施主が拘るなら分流にしませんか? なんか、のちのち難癖つけられる可能性もありそうですし…。 配管スペースの都合だとか、費用だとかの了解を得られれば良いかと。 |
| >また、お客様からは 合流方式にしても問題無い旨記載された >公の文章があれば納得する。とのことなのですが、いくら探しても >見つけることが出来ません。その様な文面をご存知の方いらしたら >教えて下さい。 うーんどうでしょうか おそらく無いような・・・ 合流式における問題点は、詰まりが発生すると 詰まり個所の上流側の器具へ逆流が発生することがあります お客様はこれを不都合としているのではないでしょうか? また通気をきちんと取らない事によって 封水破壊による臭気の問題なども考えられます こういった不都合も話しに取り入れて説明をしないと あとで手抜き工事だのと言われかねません 問題あるか無いかは このような場合全て結果論であると思います 合流式で施工の結果、先述のトラブルが発生すれば ただではすみませんね 金銭的にまたスペース的にお許しをいただけるのであれば 分流式で施工されれば良いのではないでしょうか? 金銭面での折り合いがつかなければ 合流式にします というシナリオでは如何でしょうかね? > >私自身、合流方式でも特に問題無いと思うのですが・・・ >できれば上手な説得のしかたも教えて下さい。 >宜しくお願い致します。 |
| みっちゃんさん、PUNPUNさん 早速のご返答ありがとうございます。 大変参考になりました。 配管のスペース的には特に問題は無いのですが 金銭面での問題は・・・多分無理ですね(泣) ですが後々それがもとでクレームが発生する事 を考えればお客様の意向に沿う方がいいのかも しれませんね。 大変勉強になりました。これからも色々と教えて 下さい。ありがとうございました。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━