Page 3100 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼送風機の据付 yoshi 15/11/16(月) 16:24 ┗Re:送風機の据付 masa 15/11/19(木) 1:55 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 送風機の据付 ■名前 : yoshi ■日付 : 15/11/16(月) 16:24 -------------------------------------------------------------------------
| 公共工事で#3〜#4送風機の取付方法で悩んでいます。 送風機は天吊り籠型で天井スラブ面に取付けますが、天井スラブが屋上部分となるため勾配が付いています。そのまま付けると送風機自体水平にはなりません。 このような経験がある方、方法を教えてください。 |
| スラブ勾配が1/100程度ならば、ワッシャーを数枚かませて水平を取る事も可能かと思います。 スラブ勾配がきつすぎる場合は、傾斜吊り金物を使用するのが良いのでは無いでしょうか? |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━