   排煙について教えて下さい。聞きたいないようですが、排煙用のルーフファンはありますか?排煙用ルーフファンがあった場合、普段は24h換気用に使用して排煙が必要時、スイッチ、制御などで排煙風量を出すというのは可能ですか?教えて下さい。よろしくお願いします

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:排煙について教えて下さい  ■名前 : masa  ■日付 : 15/11/26(木) 21:30  -------------------------------------------------------------------------
   建築基準法で、原則として、排煙設備と換気設備は兼用出来ない事になります。(排煙口は常時閉鎖である必要がある為)
国土交通大臣認定を取れば、使用できる可能性がありますが、排煙ダクトと換気ダクトを分離する必要があります。(単一排煙区画で、排煙ファンが専用の場合は兼用可能な場合があります)
したがって、一般的な方法では、建築確認を取れません。
なお、ルーフファン形式の排煙機は存在します。
なお、排煙風量は、1m3/min・�u以上、24h換気は、換気回数が0.3回/h(住宅の居室以外)以上なので、階高がよほど高い建物で無い限り、風量比で60倍程度になります。
したがって、一般的にはそこまで風量を下げる事は不可能です。
排煙と24h換気の兼用は不可能でしょう。(省エネを考えたら、24h換気の送風機を設置した方が得策です)

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:排煙について教えて下さい  ■名前 : 笹  ■日付 : 15/11/26(木) 21:42  -------------------------------------------------------------------------
   やっぱりダメですよね。ありがとうございました