Page 3108 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼長期優良住宅の洗濯水栓について 山梨県民 15/11/24(火) 16:21 ┣Re:長期優良住宅の洗濯水栓について 20年目突入 15/12/3(木) 16:28 ┣Re:長期優良住宅の洗濯水栓について にしちゃん 15/12/3(木) 17:56 ┗Re:長期優良住宅の洗濯水栓について 山梨県民 15/12/4(金) 9:59 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 長期優良住宅の洗濯水栓について ■名前 : 山梨県民 ■日付 : 15/11/24(火) 16:21 -------------------------------------------------------------------------
| いつも会議室を拝見して勉強させていただいております。 今回戸建の長期優良住宅新築工事で、屋内の配管をこれからするところですが、洗濯機の水栓をどうすべきか、どなたかご教授ください。 維持管理・更新の等級3に相当するよう、「コンクリート内埋め込み配管は無し」等すべて項目は満たしていることが前提で、TOTOの洗濯機用水栓の「ピタットくん」の給水コンセントを使おうと考えております。この水栓を使えば等級3を満たすのか、メーカーに問い合わせても、恐らくその他の項目とのからみもあるためか、はっきりした回答が得られませんでした。 KAKUDAIの水栓付洗濯機パンも維持管理が容易で良いかと思い、メーカーに問い合わせた見たところ、認証を取ってない(何の認証だったか忘れましたが)から、長期優良住宅には使えないと言われました。 今まで長期優良住宅の配管を経験された方で、こんなやり方で洗濯水栓を付けましたという方がいらっしゃれば、ぜひ教えてください。 |
| 自分の家を長期優良住宅として5年前に建てましたが、 水栓付防水パン(カクダイ426-501K)を使いました。 申請はハウスメーカーにお任せだったので認証等の 詳しいことはわかりません。 壁給水が面倒だと思い、特に気にせずに選びました。 |
| こんばんは。住宅は木造ですか?コンクリート造ですか? 長期優良住宅の「維持管理・更新」のコンクリート内埋込み配管の有無についてですが、「専用配管が壁、柱、床、梁及び基礎の立上り部分を貫通する場合を除き、コンクリート内に埋め込まれていないこと」とあります。ですので、木造の壁にその水栓を取り付けることは可能と思われます。コンクリート内に配管を埋め込んで、給水コンセントをコンクリート表面に取り付けることはできないようです。この場合は別途壁を木造等でふかしてパイプスペースを作り、そこに給水コンセントを取り付けることになるでしょう。「埋め込まれていないこと」とは配管周辺のコンクリートの除去を伴わずにその配管の点検、補修が行えることが条件です。 |
| お二方、ご回答ありがとうございます。 ちなみに建物は木造です。 長期優良住宅のマニュアルを読んでも、解釈の仕方でどうにでも取れるような表現もあり、やってみたらこれではダメですとなるのが怖いです。 木造の壁なら配管を通してもよいという解釈で良いようですね。 水栓付の洗濯機パンもそれなら良いんじゃないかと思うんですが、メーカーは逃げ腰でした。そもそも担当者が、長期優良住宅のことをよく分かってない可能性もあるので、もう一度聞いてみたいと思います。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━