Page 3113 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼屋外消火栓について やま 15/12/17(木) 23:15 ┣Re:屋外消火栓について masa 15/12/18(金) 22:58 ┗Re:屋外消火栓について 管理人(Yoh) 15/12/24(木) 17:15 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 屋外消火栓について ■名前 : やま ■日付 : 15/12/17(木) 23:15 -------------------------------------------------------------------------
| 屋外消火栓を2個設置する2550m2くらいの工場なんですが、屋外消火栓用の水源算定(消火水槽)は7m3×2個で14m3の水源で大丈夫でしょうか。教えて下さい |
| 危険物施設で無い場合は、水源水量は同時最大個数2個×7m3=14m3で大丈夫です。 危険物施設の場合は、屋外消火栓の設置個数が2個の場合は、水源水量は、設置個数2個×13.5m3=27m3が必要です。(設置個数が4個を超える場合は、同時最大個数4個×13.5m3=54m3が水源水量になります) なお、危険物施設の場合は、最少設置個数は2個となります。(1個で警戒出来る場合でも、2個設置する必要があります) 放水圧力・放水量も危険物施設で無い場合は、放水圧0.25MPa以上、1個当たりの放水量=350L/minですが、危険物施設の場合は、放水圧0.35MPa以上、1個当たりの放水量=450L/minとなります。 屋外消火栓のポンプの送水量は、危険物施設で無い場合は、設置個数2個×400L/min=800L/min(設置個数が2個を超える場合は、同時最大個数2個で算定します)となります。 危険物施設の場合は、設置個数が2個の場合は、設置個数2個×450L/min=900L/min(設置個数が4個を超える場合は、同時最大個数4個×450L/min=1800L/min)となります。 |
| やま さん レスがついていますので、 確認していれば、返信のレスをお願いします。 (返信が無いと、読んでくれたのかどうか分かりませんので。。。) |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━