Page 3117 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼CTの3連のVベルトがずれるのですが・・・? 若はげ25号 15/7/30(木) 10:33 ┣Re:CTの3連のVベルトがずれるのですが・・・? さくら 15/7/30(木) 12:55 ┃ ┗Re:CTの3連のVベルトがずれるのですが・・・? 若はげ25号 15/7/30(木) 21:16 ┣Re:CTの3連のVベルトがずれるのですが・・・? 仮電気設備管理者 15/7/30(木) 14:30 ┃ ┗Re:CTの3連のVベルトがずれるのですが・・・? 若はげ25号 15/7/30(木) 21:18 ┃ ┗Re:CTの3連のVベルトがずれるのですが・・・? 仮電気設備管理者 15/7/31(金) 12:26 ┃ ┗Re:CTの3連のVベルトがずれるのですが・・・? まめだいふく 15/12/25(金) 21:47 ┣Re:CTの3連のVベルトがずれるのですが・・・? 104 16/1/12(火) 15:56 ┗Re:CTの3連のVベルトがずれるのですが・・・? いのさん 16/1/14(木) 7:53 ─────────────────────────────────────── ■題名 : CTの3連のVベルトがずれるのですが・・・? ■名前 : 若はげ25号 ■日付 : 15/7/30(木) 10:33 -------------------------------------------------------------------------
| クーリングタワー点検の時に異音があったので確認すると3連のVベルトが少し連れてつなぎの部分が切れかかっていました。 新しいVベルトと交換したのですが、数日後確認したところ、また、ずれが生じていました。 この現象はどうして起こるのでしょうか? ご存知の方ご指導お願いいたします。 |
| 現場の確認をしていませんが、プリーの傾き、芯ずれが考えられます。 一度、芯の測定してみてください。 |
| さくらさん ご回答ありがとうございます。 芯ずれの確認をしていませんでした。 確認をしてみます。 点検業者もいるのですが、芯ずれの調整はできないといっていました。 |
| 弊社で使用しているエアハンで、2連もしくは3連のVベルトを使ってる場合は、ベルトの購入時に同一ロットで買うようにしています。同じ型番でも微妙に形状が違い、ベルトの張りが同じにならないためです。 ご参考になれば… |
| ご回答ありがとうございます。 ロットが違うとずれることがあるのですか!! 合う3連を探すのが難しいようであれば3本のVベルトをつけたほうがいいとうことでしょうか?? |
| もしかしたら三ツ星の商品名でポリマックスベルトを使われていたのでしょうか… 私の言っていたのは3本掛けのプーリーに単独のベルトを3本付けているものでした。 対象が違っていたらすみません。 3本掛けにしているときに違うロットのものをつけると、微妙な長さや断面の違いで張り加減が違ってしまうため、張り気味のベルトと、緩み気味のベルトができてしまい、緩いベルトが隣のベルトに干渉し、プーリーから外れることがありました。 その後、同一ロットで製造されたものを注文するようにしています。 |
| 20年ほどエアハン、送風機、冷却塔などのメンテと販売をしている者です。 答えから申しますとベルトはずれます。数%のスリップが各ベルトに生じていますので仕方がないです。 送風機本体とモーター、エアハン本体とモーター各々は実は常に歪んでいます。Dサイズのベルトの張力調整をしてみると良くわかるのですが、C125やC100の鋼材でガッチリ構成されたエアハンや送風機でさえも、ベルト張力が変わるとプーリーの平行度は変化します。 ベルトは使用すると摩耗や伸びが生じますので、ベルトに加わる張力は変化し続けます。よってプーリーの平行度は常に変化し続けます。 ということでベルトはずれていきます。 そもそもベルトは前述のように摩耗し続けるものですので細かく気にする必要はないでしょう。スリップしたり外れたりすることがあれば取り換えや調整は必要ですが。 お客様によっては細かく気にされている方もいらっしゃいますが、消耗品ですので1〜2年に1回のペースで交換してもらいましょう。 ※冷却塔の場合は発停頻度が多いでしょうから摩耗も早いように思われます。 運転中にベルトが外れるのは固有振動数に共鳴してしまうためであると考えられます。ベルトもよし悪しがたまにあるので1000台ベルトを交換して1台程度の頻度でベルトが運転中に外れることがあります。 新しい別のベルトに交換すれば外れなくなります。 回転数の異なる送風機に外れたベルトを着けると外れないです。 ベルト内のワイヤーというか母体というかの本数がたまたま少ないか、ベルトのゴムが乾燥気味とか湿り気味とかによって異なるのでしょうか。たまにあります。 |
| 三ツ星の省エネレッドベルトってのが伸び難いという評判です。 少々お高いですが。 いきなり買う前に、メーカーに相談、問い合わせてみては? |
| 3連のVベルトは繋がっているので新品時に分離するのは プーリーの摩耗も考えられます。 一度点検なさってください。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━