Page 3134 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼FF式ストーブでも排気筒の防火ダンパーは禁止でしょうか? みかん 16/2/18(木) 0:19 ┣Re:FF式ストーブでも排気筒の防火ダンパーは禁止でしょうか? LA 16/2/18(木) 10:52 ┣Re:FF式ストーブでも排気筒の防火ダンパーは禁止でしょうか? masa 16/2/21(日) 0:54 ┗Re:FF式ストーブでも排気筒の防火ダンパーは禁止でしょうか? みかん 16/2/24(水) 15:39 ┗Re:FF式ストーブでも排気筒の防火ダンパーは禁止でしょうか? kaTz 16/2/26(金) 8:29 ─────────────────────────────────────── ■題名 : FF式ストーブでも排気筒の防火ダンパーは禁止でしょうか? ■名前 : みかん ■日付 : 16/2/18(木) 0:19 -------------------------------------------------------------------------
| 宜しくお願いします。 煙突(排気筒)の防火ダンパー禁止に関して、 以下の点、ご教授願います。 建築設備設計 施工上の運用指針 2013年版には 添付ファイルのごとく、煙突(排気筒)の防火ダンパー禁止の記載がありますが、 例えば、 室内の空気を汚さない強制給気強制排気のFF式ストーブであっても 当該指針が適用され、排気筒内に防火ダンパーを設置することは禁止されているのでしょうか? ご教授頂きたくお願い致します。 |
| 防火ダンパーを付けた場合、 強制排気式のFFストーブであっても ダンパーが作動してしまい、排気不良になります。 排ガスによる中毒による死亡事故がありますので、 お気を付け下さい。 排気不良センサーがストーブ本体に付いているから 万が一あっても、エラーが出るから・・・・・と、安心だと思わないで下さい。 長期間使用によって、排気管に穴が空いたり、 排気管の接続部不良でそこから排気が漏れる事で センサーが働かずに吸気が普通に行われる事で、燃焼が持続。 排気ガスが室内に充満して死亡した例が過去多数あります。 施工してそれが要因で死亡してしまえば、 知らぬ存ぜぬは通りませんので。 |
| 燃焼機器に直結される排気筒は、煙突として扱われるので、どのようなものでも、防火ダンパーの設置は禁止されています。 なお、FF式の給気筒に関しては、その規定は適用されませんが、「ガス機器の設置基準」では、給気筒においても、酸欠事故を誘発するので、排気筒と同等の扱いとして、防火ダンパーは設置しない事とする規定がなされています。 なお、給気筒部分に関しては、有効な給排気トップ等に接続されている場合は、100cm2以下の防火おおいに該当するものとする事が規定されています。(各メーカーのFF機器用の給排気トップは、建築基準法に適合するように制作されています) |
| LAさん、masaさん 早々にお返事頂き有難うございます。 FF式でも安心してはいけないのですね。 また、給気筒も排気筒と同様に防火ダンパー設置不可なんですね。 建築設備設計 施工上の運用指針 2013年版 には そこまで記載がなかったので、非常に勉強になりました。 どうも有難うございました。 |
| 参考までに聞きたいのですが、給排気筒になぜダンパーをつけようと思ったのですか? 教えてもらえますか? |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━