Page 3140 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼湧水・雨水ポンプと二重トラップの関係について ペラ 16/3/21(月) 11:50 ┗Re:湧水・雨水ポンプと二重トラップの関係について K2 16/3/21(月) 21:36 ┗Re:湧水・雨水ポンプと二重トラップの関係について ペラ 16/3/22(火) 9:44 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 湧水・雨水ポンプと二重トラップの関係について ■名前 : ペラ ■日付 : 16/3/21(月) 11:50 -------------------------------------------------------------------------
| 湧水槽若しくは雨水槽水中ポンプからの排水をトラップ桝へ放流することについてご意見お聞かせ下さい。 �@まずは二重トラップについてですが、二重トラップは法で禁止されており理由として二重にトラップを設置した場合封水トラップと封水トラップの間の空気が閉じ込められた状態となり円滑に排水されない、また詰まりやすくなる等があります。 �A湧水槽や雨水槽の水中ポンプも封水トラップを形成しているのと同じと私は考えています。(水中ポンプが設置されていれば下水本管からの防臭防虫は保たれる) �B以上を踏まえ私は湧水雨水ポンプの排水はトラップ桝無しで汚水系へ放流するように考えています。 �C皆さんはいつもどのようになされていますか? |
| トラップの目的は、臭気や小動物の侵入防止です。 それを考えると、ポンプアップ配管にはトラップは不要だと思います。 ますで開放後には、汚水系ますと雨水系ますには、臭気防止上必要な場合があると思います。 |
| K2さんご回答ありがとうございます 〇そうですよねポンプアップ排水系にはトラップ不要ですよね 〇屋外トラップ桝も同様に不要だと私は考えています |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━