Page 3152 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼送風機の鋼製架台 sasuke 16/4/14(木) 14:22 ┗Re:送風機の鋼製架台 masa 16/4/14(木) 17:53 ┗Re:送風機の鋼製架台 sasuke 16/4/19(火) 14:36 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 送風機の鋼製架台 ■名前 : sasuke ■日付 : 16/4/14(木) 14:22 -------------------------------------------------------------------------
| 3番半の消音型送風機を鉄骨梁に吊るのですが、重量は560kgありまして、部材の選定に迷っています。 選定資料を探しあぐねています。 とりあえず、L75*75*12t と何かで聞いた鋼材を使用しようと思いますが、選定根拠を示すことが出来ません。 選定資料がありましたら教えてください。 |
| 「建築設備耐震設計・施工指針2014年版」日本建築センターの計算例などを参考にされたらいかがでしょうか? なお、メーカーでも計算はしてくれると思います。 |
| >「建築設備耐震設計・施工指針2014年版」日本建築センターの計算例などを参考にされたらいかがでしょうか? masaさん、ありがとうございます。 早速手配しました。 こういう書籍があるんですね。(たぶん聞いたことはあるだろうけど・・・忘れてる) しかし、難しそうな式が並んでそうだなあ。。。. |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━