Page 3159 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼ALC用アンカーで縦樋固定 木造しかやってこなかった水道屋 16/5/20(金) 21:28 ┗Re:ALC用アンカーで縦樋固定 masa 16/5/21(土) 21:04 ┗Re:ALC用アンカーで縦樋固定 木造しかやってこなかった水道屋 16/5/22(日) 19:14 ─────────────────────────────────────── ■題名 : ALC用アンカーで縦樋固定 ■名前 : 木造しかやってこなかった水道屋 ■日付 : 16/5/20(金) 21:28 -------------------------------------------------------------------------
| 初めての投稿です。 現在、3階建ての新築工事をしていますが、屋上及びベランダ排水の配管支持についてご教授願います。 配管材料は、カラーパイプVU管です。 ALC壁厚100mmです。 支持金具はヒットアンカーか、トリオンでターボ羽子板使用かで悩んでいます。 そもそも、これらの支持金具では不安があるのでしょうか? なにかもっと良い方法があるのでしょうか? |
| ALCの縦樋の支持金物に関しては、ALC本体に支持する物はトラブル事例が多いのは確かです。 確実に施工するならば、ALCの支持金物や耐風梁などに固定するのが良いですが、ALCメーカーなどに、確認してみるのが良いでしょう。 縦樋の設置位置によっては、ALC本体に支持するアンカーの使用条件に合わない場合もあります。 |
| ご回答ありがとうございます。 建築会社と協議し、伸縮継手を使用して、トリオン施工となりそうです。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━