Page 3161 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼サーモスタット付き混合水栓の異音 がつ 16/5/20(金) 11:47 ┣Re:サーモスタット付き混合水栓の異音 デンスイ 16/5/20(金) 15:16 ┗Re:サーモスタット付き混合水栓の異音 LA 16/5/21(土) 9:40 ┗Re:サーモスタット付き混合水栓の異音 がつ 16/5/21(土) 14:15 ┗Re:サーモスタット付き混合水栓の異音 デンスイ 16/5/21(土) 16:21 ┗Re:サーモスタット付き混合水栓の異音 たか 16/5/24(火) 17:49 ┗Re:サーモスタット付き混合水栓の異音 がつ 16/5/30(月) 16:26 ┗Re:サーモスタット付き混合水栓の異音 デンスイ 16/5/30(月) 19:56 ┗Re:サーモスタット付き混合水栓の異音 LA 16/5/31(火) 14:53 ─────────────────────────────────────── ■題名 : サーモスタット付き混合水栓の異音 ■名前 : がつ ■日付 : 16/5/20(金) 11:47 -------------------------------------------------------------------------
| どなたか経験又は解決法をご存じでしたらご教授頂けないでしょうか? あたらしく設置したUBで、サーモ付きの混合栓から異音がします。 水側のみ吐水にすると音はしないのですが、混合〜お湯のみ吐水にすると、水栓内部からガタガタと細かい振動音が発生します。配管等確認したのですが、水栓以外からの異音や振動はなく(給湯器〜サーモへの配管はPEXに改修しました。水も途中からPEXに改修して水栓まで持ってきています。)水栓器具自体の不具合かと思い、メーカーに取替えてもらったのですが改善されません。 水は井戸水、給湯は太陽熱温水器と井戸水を切替(手動)て減圧式石油ボイラーに入れて沸かしたものを使用している形です。メーカーによると、水圧の問題だと言って帰ったようなのですが、他に既存の浴室がありそこにも古いサーモがついていて、そちらは異音がしません。 なにか考えられる問題点・原因・または同じようなご経験をお持ちの方がいらっしゃったらご教授頂ければ幸いです。よろしくお願い致します。 |
| 一度水栓湯側の逆止弁を外してやってみて下さい。 湯の圧力変動が大きいのかな? 考えるに、サーモ水栓の給水は同圧給水にされてますか? もしくは、湯の方にブースターポンプをかませるのが良いかな? とかく井戸水と太陽熱温水器は問題が多いですね。! ご参考になれば幸いです。 |
| 減圧式のボイラーは 何年位お使いでしょうか? 井戸水というのも気になります。 減圧安全弁の不良の部分は確認しましたでしょうか? 通常配管替えした場合、 既存給湯器附属の減圧安全弁の不良も視野に入れて 部品を御取替するのがセオリーだと思います。 もしかしたら、どこかしらから 混合栓部分の圧力変動・部品不良等で逆流現象が起きている可能性もあります。 洗濯機の混合栓が開きっぱなしで、逆止弁がついていない機種だと そこから逆流の可能性もあります。 太陽熱温水器であれば重力落下でそれなりの圧力も掛かる筈です。 基本、宅内の配管圧力は同圧給水にすべきですが、 (給湯器には同圧給水に出来る給水取り出し口もある機種があります) 太陽熱が絡むとその部分で圧力差が出ると思います。 一つ一つ原因を探るしか方法は無いと思います。 |
| デンスイ様、LA様、ご回答ありがとうございます。 給水圧を給湯圧と同等にとのご指摘なのですが、太陽熱温水器がからんでいるため圧力差が生じて・・と疑い、太陽熱からの給湯を止水して(ボイラーへの給水を井戸のみでの状態で)確認したのですが、やはり異音がします。石油ボイラーが減圧のためなのでしょうか?でもそうだとしたら、電気温水器で水道使用した場合は圧の差が結構ありますよね?ボイラーは5年位前に取替たものらしいです。 減圧弁の故障・太陽光温水器からの圧が高い・逆止の故障及び未設置→逆流とゆう事だと給湯圧が高いとゆう事ですよね?しかし、お湯のみ吐水してもどちらかとゆうと、かなり標準より弱いのです。水のみ吐水の時は結構勢いがあります。給水圧の方が高すぎるのかと思い、サーモの止水で(温度調整も兼ねて)絞ってみたのですが、シャワーの出が悪くなり、異音はなくならないのです。念のため、給湯・給水の各水圧を測ってみようとは思っています。 ところで、メーカーに器具を交換してもらったと先に書いたのですが、実はだれもその時立ち会っておらず、器具本体を交換したのか、サーモカートリッジのみ取替たのか確認できていませんでした。お湯を出し始めると異音が始まる=逆止が鳴っている?とゆう可能性はあるのでしょうか? |
| >減圧弁の故障・太陽光温水器からの圧が高い・逆止の故障及び未設置→逆流とゆう事だと給湯圧が高いとゆう事ですよね? 減圧弁が故障(固着または同等程度の作動不良)だと、給湯機への給水が少なく 従って湯量は少なくなります。 >しかし、お湯のみ吐水してもどちらかとゆうと、かなり標準より弱いのです。 典型的な減圧弁の不良現象ですね。井戸水の場合特に緑青による固着が多いです。 交換若しくは分解・清掃をしてみたらどうでしょうか? >お湯を出し始めると異音が始まる=逆止が鳴っている?とゆう可能性はあるのでしょうか? この場合水栓内部で音の鳴る部品を探すより、上記の作業を優先された方が 良いかと思います。 |
| 以前、クランプの止水用ケレップの不良による 振動音を経験した事があります。 その時は、ケレップの取替えで解消しました。 お湯側のクランプかケレップを取り替えてみてください。 |
| 皆様、ありがとうございました。 石油ボイラーの減圧弁を確認したところ、正確には2年前に設置し直したそうで、特に不良箇所もなかったのですが、念のためストレーナーの清掃をしました。それでもやはり異音は無くならずで・・ 湯側の逆止をはずしてみたところ、異音が無くなったので、新しく逆止のみ購入して本日付け替えてみたところ・・・解消しました!! こうなると、新しく取替えたとゆう器具がホントに新しかったのか・・・・ とにもかくにも、問題解決でホッとしております。皆様のご教授、今後の仕事に役立てたいと思います。ありがとうございました。 |
| 何はともあれ直って良かったですね! どうなったのか気になっておりましたが この様にご報告頂けると、レスした甲斐があるというものです。 お疲れ様でした。そしてご報告を有り難うございます。 |
| 原因特定出来て、良かったですね。 見立てが当たらずとも、遠からずで良かったです。。。。 既存と新規の部分があいまいだと、調査するだけでも大変ですね。 おつかれさまでした。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━