Page 317 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼クリーンルームA・B室間の差圧と風量計算について 設備課 3年生 03/9/20(土) 18:17 ┣Re:クリーンルームA・B室間の差圧と風量計算について 紅の豚 03/9/21(日) 23:11 ┃ ┗Re:クリーンルームA・B室間の差圧と風量計算について 設備課 3年生 03/9/22(月) 9:17 ┗Re:クリーンルームA・B室間の差圧と風量計算について 踊る設計マン 03/10/5(日) 14:34 ┗Re:クリーンルームA・B室間の差圧と風量計算について 設備課 3年生 03/10/6(月) 13:43 ┗Re:クリーンルームA・B室間の差圧と風量計算について 踊る設計マン 03/10/7(火) 15:10 ┗Re:クリーンルームA・B室間の差圧と風量計算について 設備課 3年生 03/10/11(土) 9:51 ─────────────────────────────────────── ■題名 : クリーンルームA・B室間の差圧と風量計算について ■名前 : 設備課 3年生 ■日付 : 03/9/20(土) 18:17 -------------------------------------------------------------------------
| 初めて投稿します 小さなクリーンルームの設計をしています。 A室とB室の隔壁に0.4×0.4の開口があり、室間の差圧を5Pa取るために 必要な風量を計算したいのですが・・・・・・ 分かる方がいらっしゃいましたら教えてください。 宜しくお願いいたします。 |
| こちらに参考になるかわかりませんが過去ログがあります http://www.setsubi-forum.jp/cgi-bin/c-board/data/design/log/tree_53.htm |
| 有り難う御座います、参考に成りました。 ご教授いただいた資料を調べてみます |
| 0.4x0.4 で5Pa (0.5mmAq)の場合 0.5=1.5(抵抗係数)x(V(風速)m/s)^2x1.2/(2x9.8) となりますので V=2.3m/s 2.3x0.4x0.4x3600=1325m3/h となります。 しかしながらこれだけの風を常時流すのは大変では? 実際これだけの風速は実用上問題あります。 設定差圧を下げるか、開口を小さくする必要があります。 CRの室間差圧は厳密に設定する必要はなく、逆流がない程度でOKです。 室圧はCR全体が外部に比べ必ずプラスにすることは必須です。 |
| 踊る設計マンさん有り難うございます。 いわゆるダクトの圧力損失の計算式ですが、この場合の局部抵抗係数(1.5)は 吹出口出口・吸込口入口の値より大きいと思います、この場合の定数なのでしょうか? そこの所分かりましたら教えてください。宜しくお願い申し上げます。 |
| 局部抵抗は管入口を0.5、管出口を1.0とし足して1.5としています。 そのものずばりの抵抗係数はわからないのですがダクト抵抗計算などからこの値を使っています。 |
| 返信に間が空き申し訳有りません、納得致しました。 これを参考に計画いたします、実際施工が 行われたとき計算値と実測値の差を調べてみたい と思います。その時はご報告いたします。 いろいろ有り難う御座います。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━