Page 3176 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼設備用PACは固定風量? 厚着 16/7/21(木) 7:09 ┣Re:設備用PACは固定風量? いのさん 16/7/21(木) 9:15 ┣Re:設備用PACは固定風量? takumi 16/7/21(木) 12:06 ┃ ┗Re:設備用PACは固定風量? 寒がりさん 16/7/21(木) 17:57 ┃ ┗Re:設備用PACは固定風量? takumi 16/7/21(木) 18:14 ┃ ┣Re:設備用PACは固定風量? いのさん 16/7/21(木) 20:42 ┃ ┗Re:設備用PACは固定風量? 寒がりさん 16/7/22(金) 9:01 ┗Re:設備用PACは固定風量? 厚着 16/7/24(日) 7:42 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 設備用PACは固定風量? ■名前 : 厚着 ■日付 : 16/7/21(木) 7:09 -------------------------------------------------------------------------
| 床置型の設備用エアコンの更新検討をしているのですが 設備用は風量が可変できないのは何故なのでしょうか? 家庭用ルームエアコンでは、弱・中・強・自動とあり 自動にすれば室温状況に合わせて風量を3段階で可変します。 メーカーに問い合わせると設備用は固定が基本とのこと。 設計思想の違い? 設備用は大空間で風量を求められることを基本で作られてるから? ファン構造の違い? 設備用でも可変のものもある?改造すれば可能? AHUではどうなっている? (すいません。扱う機会なくほぼ無知です。) そもそもの基本事項ですが、頭の整理がつかなくなってしまいました。 違いについてわかる方がいらっしゃいましたらご教授お願い申し上げます。 |
| 汎用機の床置設備エアコンは基本は風量変更できません。 機器の使用場面が各々違うのでメーカーとして責任が取れないからです。 事前に風量が決まっていればオプションで対応してくれます。 おすすめできませんがファンモータをインバータにして風量を調節する方法もあります。風量を変えると冷媒や圧縮機にも影響が出ることがあります。ご注意ください。 |
| 冷凍サイクルを維持するために風量の上下限値が設定されているようです。 使用機器が決まっているのであれば、メーカーの技術資料のなかに静圧(機内、機外)と風量の関係を示した線図がありますので、そこに示された範囲であればカタログ値からの変更は可能です。(プーリー変更等のオプション対応が必要になる場合もあります) フィルターのグレード等で数パターンの曲線が示されており、パターンによっては計画されている仕様に合うものがあるのではと思います。一度ご検討されてはいかがでしょうか。 確か、三菱電機ならネットで上記資料をダウンロードできたと思います。 冷暖房能力も微妙に変わってきますので、注意してご検討ください。 |
| すいません主さんとは違った質問をします。 PACは固定風量でありますが ダクト型PACで各部屋に給気を送る場合、各部屋の風量はどのように決定してますか? |
| 事務室レベルの一般空調で、各室の空調設計条件が同じという想定であれば、 1 系内の対象室の熱負荷を計算する。 2 負荷を集計して、管長等のロスを考慮してダクト型PACを選定。 3 PACの全体風量を各室毎の負荷値で按分する。 でいいかと思います。 メーカーにもよりますが、処理できるOAの量に制限がありますので、 あわせて確認や検討が必要です。 |
| 上記に加えてVAV制御等による風量制御しつつ最低風量を確保する工夫が必要になりましす。 そうしなければ各部屋でムラができてしまいます。 |
| takumi さん 回答ありがとうございました。 やっぱりPACは負荷から温度差で計算はできないものですね |
| 皆さまご回答ありがとうございました。 設備用エアコンは固定風量なのですね。 確かにOAを取り入れて一定風量確保が必要なケースありますものね。 機器選定にはメーカーにしっかり条件を伝えて検討していきます。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━