 ■題名 : 直膨式AHUとパッケージ空調の違いについて
 ■名前 : chi-yo
 ■日付 : 16/7/24(日) 13:12
 -------------------------------------------------------------------------
   直膨式エアハンとパッケージ空調の違いが理解できません。
同じものと考えて良いのでしょうか?

室外機とエアハンの間を冷媒を循環させ、メーターカタログでも
セット商品になってるのでパッケージと同じように見えますが別物なのでしょうか?

色々調べても答えが出なかったため投稿させて頂きました。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:直膨式AHUとパッケージ空調の違いについて  ■名前 : 通りすがり  ■日付 : 16/7/25(月) 12:00  -------------------------------------------------------------------------
   直膨式エアハン:室内に外気を導入する時に外気処理として使用する
パッケージ空調機:単純に室内の空調に使用する(室内循環)

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:直膨式AHUとパッケージ空調の違いについて  ■名前 : さらに通りすがりの設計者  ■日付 : 16/7/28(木) 17:34  -------------------------------------------------------------------------
   直膨エアハンも室内循環で使えるし、パッケージでも外気処理に使えますよ。

そもそもエアハン=ユニット型空調機っていうのはファンユニット、コイルユニット、
フィルターユニット等のユニットを組合せるからユニット型です。
ユニット毎に選定が出来自由度が高いことが特徴です。ファンユニットだけでも
シロッコファンだったりプラグファンにしたり、インバーター付けたりというように
ユニット毎の設計が可能です。

対してパッケージは名前の通りファン・コイル・フィルター等が最初からパッケージ
されているものです。オプションの範囲で多少は変更できますが自由度は低いです。
(風量そのままで冷房能力をあげるなんてことは出来ない)

直膨エアハンは冷暖房の原理はパッケージと同じですが、直膨コイルのユニット型空調機ということでユニット毎の変更が可能な空調機ということです。
(いろいろ制限も多いけど)

こ

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:直膨式AHUとパッケージ空調の違いについて  ■名前 : chi-yo  ■日付 : 16/7/29(金) 17:32  -------------------------------------------------------------------------
   通りすがり様、さらに通りすがり設計者様

ご回答ありがとうございました。

パッケージはその名の通りセット商品であるのに対し
ユニット毎にオーダーメイド出来るのがAHUなのですね。

スッキリしました。
また機会あればご質問させて下さい。