Page 3188 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼スプリンクラー用補助加圧ポンプの水源について ごまちゃん 16/9/23(金) 19:05 ┗Re:スプリンクラー用補助加圧ポンプの水源について ずぴょン 16/9/23(金) 19:21 ┗Re:スプリンクラー用補助加圧ポンプの水源について ごまちゃん 16/9/23(金) 19:30 ┗Re:スプリンクラー用補助加圧ポンプの水源について ずぴょン 16/9/23(金) 19:51 ┗Re:スプリンクラー用補助加圧ポンプの水源について ごまちゃん 16/9/23(金) 20:14 ─────────────────────────────────────── ■題名 : スプリンクラー用補助加圧ポンプの水源について ■名前 : ごまちゃん ■日付 : 16/9/23(金) 19:05 -------------------------------------------------------------------------
| はじめまして。 ビルの消火設備の見積を取ったりする仕事をしています。 (現場にはたまに行きますが、基本内勤です) 現在、とある建物のスプリンクラー用消火ポンプの見積や図面集めをしています。 屋外キュービクル型で補助加圧ポンプ付の仕様で計画しているのですが、 キュービクル内についている補助加圧ポンプが受水槽のない縦型のポンプになっています。 今回は地上に設置し、消火水槽はその下にあるため吸上で使用します。 その場合、 補助加圧ポンプ用の水源はメインポンプの消火水槽と共用するのでしょうか? 別途補助加圧用の水源を設けるのですか? 共用する場合は、補助加圧ポンプ分も加味して水源の計算をするのでしょうか? |
| 補助加圧ポンプっていわゆるジョッキポンプですよね、呼水槽のような、50Lぐらいの補給水槽付いてませんか?そこに給水すればいいとおもいます。 よって・・・ >補助加圧ポンプ用の水源はメインポンプの消火水槽と共用するのでしょうか? →NO 別途補助加圧用の水源を設けるのですか? →YES 給水の繋がったジョッキ専用の補給水槽が有ると思われます。 |
| ずぴょンさん >補助加圧ポンプっていわゆるジョッキポンプですよね、呼水槽のような、50Lぐらいの補給水槽付いてませんか?そこに給水すればいいとおもいます。 通常はそうだと思うのですが、屋外キュービクル内にあるジョッキーには受水槽がついてないのです。 手元にある図面が見えづらいのですが、SPポンプの呼水槽から引っ張ってるんでしょうか…? |
| ごまちゃんさん 東京都の予防事務審査基準では、充水用の補助ポンプ水源は呼水槽と兼用せず、自動給水装置を設置する事と、あります。 なのでキュービクル型であっても補給水槽が無いとは考えにくいです。 ん〜・・・意外と系統図に書いてあったりしませんか? |
| ずぴょンさん そうですか… 図面上、系統図上はそれらしきものがないのですよね… 色々とありがとうございました。 もし何かあればまた教えて下さい! |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━