Page 3194 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼延焼ラインのダクト処理について もがちょ 16/9/27(火) 19:14 ┣Re:延焼ラインのダクト処理について majyamajya 16/9/29(木) 19:37 ┃ ┗Re:延焼ラインのダクト処理について もがちょ 16/9/29(木) 20:11 ┣Re:延焼ラインのダクト処理について 設備監督25年生 16/9/29(木) 20:18 ┣Re:延焼ラインのダクト処理について masa 16/9/29(木) 23:28 ┗Re:延焼ラインのダクト処理について yasqa 16/10/6(木) 9:36 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 延焼ラインのダクト処理について ■名前 : もがちょ ■日付 : 16/9/27(火) 19:14 -------------------------------------------------------------------------
| 延焼ラインにかかるガラリ廻りの処理方法について質問です。 ガラリ(建築工事)に対して、ガラリチャンバーを取付し、1.6tの単管をつけFDを取付しています。 外壁から2mは断熱でグラスウールにて保温を施しています。 建築さんの現場巡回時に、次のような指摘があがりました。 ガラリ〜FDまでが、外壁の一部なので、1時間耐火の構造にしなければいけない。 建築基準法的に、1.6tの鉄板+ロックウール30mmなら認められている。 との事だったのですが、真相はどうなのでしょうか。 色々調べてみましたが、分からなくて。グラスウールをばらして、ロックウールで施工し直そうと思っています。 回答となるURLとか、参考書籍を教えて頂ければ、助かります。。。 |
| 東京都の場合ですが 東京都建築設備行政に関する設計施工上の指針 他、関係法令を参照すると そこまで必要ないように思います。 現に0.8t+グラスウールで2現場 施工しました。 |
| 返信ありがとうございます。 設計者や、建築設備担当にも確認を取った結果、ロックウールでの施工はしたことがないとの事でした。 |
| 気になった話題でしたので参加させて頂きます。 > 建築基準法的に、1.6tの鉄板+ロックウール30mmなら認められている。 建築基準法的には1.6tの鉄板構造だけで問題ないのでは? 建築基準法施行令112条-16 区画貫通のダンパーの事が謳っています。 参照してください。 偶に色々な貫通条件をごちゃまぜにして指導してくる 判らんちん 行政担当者が居ますが、建築の担当者がですかね?・・・ ひょっとして、県・市町村レベルで通告・通達でグレードアップしているかも しれませんが、それが無ければ問題ないと思います。 実際 散々 FDつけてそれで終わりの現場をやって来ました。 もし、その他情報あれば皆さん勉強の為にご教示願いたいです。 |
| 延焼のおそれのある壁に設置できる防火設備は、建設省告示第1360号で規定されています。 鉄製の場合は、告示により、厚さ0.8mm以上1.5mm未満で良いので、他の回答者の人の回答のとおり、ガラリチャンバーは、0.8mm以上の鉄板で制作されていれば問題ありません。 なお、ガラリチャンバーの室内側には、100cm2を超える開口の場合は、防火設備である防火ダンパーの設置が必要です。(100cm2以下の場合は、告示1369号により、防火おおいが特定防火設備として利用可能です) なお、該当のガラリが、スパンドレル(防火区画の壁・床から90cm以内にある場合)に該当する場合は、遮煙性能が必要なので、防火おおいは使用できません。(遮煙性能のある防火ダンパーが必要です) |
| 最近都内で二つの判例を見ました。 ガラリが外壁の一部とみなされるか、外壁に設けられた開口とみなされるかによるようです。外壁の一部なら耐火性能が要求されて、外壁とみなされる範囲は1.5mm以上の鉄板+ロックウールとなります。開口部なら0.8以上の鉄板であればよいことになります。 外壁の一部か開口部かの判断は、確認審査機関の判断です。審査機関ごとに方針が決まっているか、審査担当者個人の判断かは調査できていません。ガラリの面積にもよるかもしれません。いずれにしても正確を期すならば都度確認が必要です。 もう一つ、法的な観点とは異なりますが、ガラリチャンバに耐火性能が必要と判断された場合に、チャンバーやダクトに耐火被覆を吹き付けて処理することがよくあります。鉄骨の被覆のついでに吹いちゃえ、ということですね。手間が省けてよいのですが、この場合、耐火被覆は湿気を通すので、防湿層を設けるなど内部結露に対する注意が必要です。けっこう忘れがちです。注意しましょう。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━