Page 3212 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼制気口の縦・横 さとし 16/12/15(木) 10:11 ┗Re:制気口の縦・横 masa 16/12/16(金) 0:29 ┗Re:制気口の縦・横 さとし 16/12/20(火) 16:15 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 制気口の縦・横 ■名前 : さとし ■日付 : 16/12/15(木) 10:11 -------------------------------------------------------------------------
| おせわになります。 制気口の羽の縦横で、V形・H形があると思いますが、 例えばどこから見て縦・横と判断しているのでしょうか? V型の制気口でも、90°回転させるとH型になったりするのでしょうか? よろしくお願いいたします。 |
| 制気口が長方形の場合は、長辺と平行な羽をH型、長辺と垂直な羽をV型と呼びます。 正方形の場合は、一般的に吹出口の場合は、H型、吸込口の場合はV型とする場合が多いです。(壁面につけた場合) 天井面の場合は、正方形だとV型もH型も区別するのは難しいです。(メーカーにより、型が違う可能性もあるでしょう) |
| お世話になります。 返信ありがとうございました。 「長方形に対して」や「壁面の場合」の条件を意識して判断しようと思います。 ありがとうございました。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━