Page 3216 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼スリムダクト内に電源線 パイレン 16/12/22(木) 16:41 ┗Re:スリムダクト内に電源線 デンスイ 16/12/22(木) 19:09 ┗Re:スリムダクト内に電源線 パイレン 16/12/22(木) 19:47 ─────────────────────────────────────── ■題名 : スリムダクト内に電源線 ■名前 : パイレン ■日付 : 16/12/22(木) 16:41 -------------------------------------------------------------------------
| いつも勉強させてもらっています。 床置・ダクト吹きの汎用パッケージエアコンを入替するのですが、電源線を冷媒管と共にスリムダクト内に入れることは、何か規定上問題があるのでしょうか?尚、操作線はシールド線を使用します。よろしくお願いします。 |
| 電気設備技術基準・解釈 第189条に このことが記されています。 簡単に言うと、低圧電源線がケーブルで布設されていれば 冷媒管や連絡線、制御線と接触しなければ良いとされています。 ただこれは電源線と接近・交差する事による通信・制御の正常な 動作に関しては考慮されていないので、その観点からの検討は 必要と考えます。 あと、冷媒管は当然裸銅管ではないことが前提とした方が良いでしょう。 そうでないと熱変動によるケーブルの損傷が懸念されます。 まあ今時は保温巻されているのが普通でしょうから・・・ 簡単ですが、ご参考になれば幸いです。 |
| 早速のレス、ありがとうございます。参考にさせてもらいます。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━