Page 324 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼受水槽容量の計算方法を教えて下さい。 蜂谷 03/10/15(水) 11:35 ┗Re:受水槽容量の計算方法を教えて下さい。 punpun 03/10/15(水) 19:35 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 受水槽容量の計算方法を教えて下さい。 ■名前 : 蜂谷 ■日付 : 03/10/15(水) 11:35 -------------------------------------------------------------------------
| 貸事務所が8部屋あります。 内容は、ミニキッチンが、1面と、洋便器が1台です。 給水配管の大きさは、20mmです。 |
| >貸事務所が8部屋あります。 >内容は、ミニキッチンが、1面と、洋便器が1台です。 >給水配管の大きさは、20mmです。 小規模な事務所ですね 手元の資料によると1人あたりの1日の使用水量は 60〜100L 在室人員を5人と仮定し 中間値で 80L×5×8(室)=3200L 受水槽の容量は1日の使用水量の半分(厳密には管轄地域の指導要領 によるが 通常は半分でOK)なので 3200L÷2≒1500L つまり1.5トンとなります |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━