Page 3241 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼10kを超える配管試験圧力の冷水のバタ弁仕様について 設備小僧 17/2/14(火) 0:21 ┣Re:10kを超える配管試験圧力の冷水のバタ弁仕様について masa 17/2/14(火) 23:46 ┃ ┣Re:10kを超える配管試験圧力の冷水のバタ弁仕様について 配管ジジイ 17/2/24(金) 14:17 ┃ ┗Re:10kを超える配管試験圧力の冷水のバタ弁仕様について 設備小僧 17/3/2(木) 1:58 ┗Re:10kを超える配管試験圧力の冷水のバタ弁仕様について 管理人(Yoh) 17/2/23(木) 12:58 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 10kを超える配管試験圧力の冷水のバタ弁仕様について ■名前 : 設備小僧 ■日付 : 17/2/14(火) 0:21 -------------------------------------------------------------------------
| お世話になります。 今度、15階建ての建物で地下にある熱源廻りの改修工事 (冷凍機、ポンプ、ヘッダー、冷水、冷却水配管)を行うことになりました。 そこで配管試験とバルブの仕様について困っていることがあります。 現在、既存の冷水・冷却水ポンプ吐出圧が、 冷温水で1MPa近く、冷却水で0.75MPaほど示しており このシステム・能力は変更せず配管を更新する工事を行います。 そこで配管試験ですが、最高使用圧力の1.5倍の圧力をかけると 公共標準仕様に記載があります。 これに従うと、冷温水で1.5MPa、冷却水では1.2MPa程度の圧力を30分 かけなければいけないことになるのではないかと考えおります。 (情けないことに分からないのですが、もしかして自分の 最高使用圧力の考え方が間違っているのでしょうか) そこで疑問に思っているのが、短時間とはいえ1.5MPaもの圧力を バルブにかけてバルブが損傷しないのかということです。 もしこれに対応するとして、バルブの仕様を配管試験のために 10kから16kにランクアップさせないといけないのでしょうか。 10kと16kのバタ弁でだいぶ値段に差があり、個数も多いので かなりのコストアップになると思います。 周りに聞いてみたところ、今まで0.75MPaまでしか配管試験でかけるような 現場しかなかったので回答がえられませんでした。 もし似たような事例で、ご存知の方がいらしたら ご教授いただけないでしょうか。 何卒よろしくお願いいたします。 |
| 10Kのバルブの場合は、試験圧力は1.5MPaまでかけられる可能性はあるので、試験圧力に関しては問題無いでしょう。 10KバタフライバルブのJIS基準では、静流水利用の場合の最高許容圧力は、1.4MPaで、弁体の耐圧試験の試験圧力は、1.4×1.5≒2.1MPa、弁座の漏れ試験の試験圧力は、1.4×1.1=1.54MPaです。(試験時間は、30秒以上) したがって、30分程度の配管の耐圧試験ならば、問題無いはずです。(弁座の全閉漏れ試験の場合は、30分耐えられるかどうかはわかりません) ただし、すでに常用圧力が1MPa以上だとしたら、バルブの圧力設定はぎりぎりなわけですから、ポンプの直近のバルブは16Kや20Kにした方が安全かもしれません。(ポンプ締切圧力が1MPaを超える可能性があります) |
| こんにちは! 仕様書とか計算上ではなく経験上ですが、冷温水管で大手設計さんとサブコンさんのご指示で1.2mpaの試験を行いました。 弁類はOKでしたが、パッキンが(殆ど300A以上)殆ど全滅でした。 BNのトルク管理をシッカリしようとトルクレンチを選択しましたら全長で2mは超える物で使うのにも難儀しました。 パッキンにはお気を付けて下さいね。 |
| >>masa様 ご回答ありがとうございます。 バルブメーカーに、メーカーが行っている試験圧力や 仕様を確認してみようと思います。 ポンプ締切圧力と最高使用圧力を計算・検討し ポンプ吐出部など10kにするか16kにするか 検討を行う予定です。アドヴァイスありがとうございました。 >>配管ジジイ様 まさかパッキンのほうがだめでしたか… 弊社がよく使用しているシートパッキンのカタログをみると、 通常レベルの冷温水配管の温度範囲で3MPaまで使用可になっていますので、 本工事では問題ないのではないかと思っております。 しかし、私はそんなに口径の大きい配管工事は行ったことがないのですが、 300A以上のかなり重量のある配管のパッキンをやりかえなければいけないなんて、想像するだけでゾッとしますね。 |
| > 設備小僧 さん レスがついていますので、 確認していれば、返信のレスをお願いします。 (返信が無いと、読んでくれたのかどうか分かりませんので。。。) |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━