Page 3245 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼一般病室の換気条件について んじゃらすポーン 17/3/4(土) 20:52 ┗Re:一般病室の換気条件について masa 17/3/5(日) 2:23 ┗Re:一般病室の換気条件について んじゃらすポーン 17/3/7(火) 4:05 ┗Re:一般病室の換気条件について 管理人(Yoh) 17/3/7(火) 7:34 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 一般病室の換気条件について ■名前 : んじゃらすポーン ■日付 : 17/3/4(土) 20:52 -------------------------------------------------------------------------
| HEAS-02というもので一般室内での全風量の換気回数6回/hと載っているとのことですが 全風量は6回/hというのは外調機の吹き出し量も加算していいのでしょうか? 病室の容積が100㎥ ファンコイルユニットの循環風量500㎥/h 外調機の吹き出し量200㎥/h の場合は何回と計算すればいいのでしょうか? |
| 文字化けしているので、風量はわかりませんが、外調機がFCUに直接給気されていないのならば、加算してかまいません。 外調機の風量は、換気回数2回/h以上、FCUの風量が換気回数4回/h以上ならば、規定を満たすことができます。 FCUに外調機の送風を直接給気している場合は、外調機の風量を2回/h以上、FCUの送風量の合計を6回/hにする必要があります。 |
| masaさん ありがとうございます 文字化けしていますね 立米が㎥。になるんですね |
| >文字化けしていますね 立米が㎥。になるんですね 文字化けではなく、WindowsやMacなどの機種依存文字を使ったためだと思います。 立米は m3 と入力してください。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━