Page 3255 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼衛生配管 施工・接続方法を教えて下さい。 ちゃちゃ 17/4/11(火) 12:09 ┗Re:衛生配管 施工・接続方法を教えて下さい。 LA 17/4/12(水) 17:04 ┗Re:衛生配管 施工・接続方法を教えて下さい。 ちゃちゃ 17/4/12(水) 18:48 ┗Re:衛生配管 施工・接続方法を教えて下さい。 LA 17/4/13(木) 14:43 ┗Re:衛生配管 施工・接続方法を教えて下さい。 ちゃちゃ 17/4/14(金) 8:43 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 衛生配管 施工・接続方法を教えて下さい。 ■名前 : ちゃちゃ ■日付 : 17/4/11(火) 12:09 -------------------------------------------------------------------------
| 工場組立で現場で各設備配管を接続する工法の物件(2階建)で 現場接続箇所について施工の方法を提案してくれと言われました。 例えばPS内の配管は上下階の接続が必要になるのですが、 ・追炊配管(ペアチューブ) ・給水配管(HIVP) ・排水配管(VP) ・給湯配管(架橋ポリエチレン管、ポリブデン管) ・防音排水管(材質?) 上記の管種同士を接続する際の施行例を教えて下さい。 Ex)HIVP同士の接続はソケットでのりづけ等 言い出したらきりないがないのかもしれませんが 一般的な施行例で構いません。 また施工の方法が記載された著書などあるようでしたら 教えて頂きたいです。 まだまだ設備設計の新米で施工のことがわからず、、、 ざっくりした質問ですみませんがご教授頂ければ幸いです。 |
| 上記の内容で検索をかけると ほぼ、全ての接続方法が出ると思いますが。 ペアチューブであれば金属継手による施工。 HIVPは小口径用金属継手・TS継手・ゴム輪(主に大口径・埋設)による施工。 VPはTS継手・DV継手・小・大口径用金属継手 架橋ポリに関しては金属・樹脂・融着継手による施工。 防音排水管(遮音シートが継手にプラスされたもの?)VU・VP(DV)有 これは主な物で、これ以外にもあります。 規格に無い物を継手メーカー側に依頼して製作し使用する場合もあります。 施工の方法・基本がわからない場合は 学芸出版社の「現場写真でわかる! 建築設備の設計・施工管理」 が良いかも知れません。 |
| LA様 ありがとうございます。 検索の仕方が悪かったのか欲しい答えが見つからず。。。 著書まで教えて頂きありがとうございます。 設計図だけでなく施工の方法や手順などの知識をつける きっかけになりました。探してみます。 継手による施工とありますが、継手接続後はのりづけですか? 接続テープと呼ばれるものですか? そこもまた施工会社や使用部材のメーカーによって やり方は多種多様ですかね? |
| その点は各種継手メーカーに設計施工資料送付をお願いした方が 接合方法も含めて詳しく御理解出来ると思います。 メーカー資料は施工計画書の元資料にもなります。 職人さんや設計監理者・提案して欲しいとお願いした方に 説明するのにも御自身がしっかりと施工内容を理解し。 メリット・デメリットを説明出来るようになるべきかと思います。 場合によっては、メーカー認定やメーカー施工講習を行いませんと 取扱が難しい継手も多々あります。 ここの文面で全て書く事は不可能な事は御承知おき下さい。 |
| 使用部材メーカーが不明なため 無知のこちらでメーカーを限定していいものかと 思っておりましたが提案するためには何点か 施工の例を知っておかなければならないということですね。 メーカーに問い合わせてみます。 ありがとうございました。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━