Page 3272 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼中水配管を上水配管に接続出来る? yamaza39 17/5/21(日) 23:45 ┣Re:中水配管を上水配管に接続出来る? デンスイ 17/5/22(月) 6:56 ┃ ┗Re:中水配管を上水配管に接続出来る? yamaza39 17/5/22(月) 19:01 ┃ ┗Re:中水配管を上水配管に接続出来る? たく 17/5/26(金) 8:11 ┃ ┗Re:中水配管を上水配管に接続出来る? のむら 17/5/26(金) 9:11 ┗Re:中水配管を上水配管に接続出来る? LA 17/5/22(月) 11:17 ┗Re:中水配管を上水配管に接続出来る? yamaza39 17/5/22(月) 19:04 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 中水配管を上水配管に接続出来る? ■名前 : yamaza39 ■日付 : 17/5/21(日) 23:45 -------------------------------------------------------------------------
| 井戸水を中水としてトイレの洗浄水とした利用しているビルで、井戸水の水質が悪いため、便器に色が付着しています。 そこで、井戸水利用を止めてトイレの洗浄を上水に切替を考えています。 (受水槽容量には問題ありません) この場合、中水配管を上水配管に接続しても問題ないでしょうか? |
| と言うより、着色の原因は本当に井戸水のせいですか? 色は何色ですか? トイレ以外には井戸水は使っていませんか? 完全に井戸水から切り離して、上水に接続するのであれば 良いかと思いますが、この場合トイレだけと限定して・・・ 1.管種等給水技術基準に準じた材料で配管されているかどうか? 2.上水の水圧に耐えられる状態であるかどうか? 関係機関への申請等、決め決めのことはおいといて ザーッと考えられる事を書いてみました。 他の回答者からの違った知見もあるかも知れませんので ひとつの意見として捉えて下されば良いかと思います。 |
| 早々のご連絡有難うございます。 井戸水が原因というのは明確です。 水質検査もして、マンガンの含有量が多く それが原因で、便器が黒ずんできています。 もう一人の方からもレスをいただき 中水配管を上水配管に接続するのは 課題があるけど、全く不可でないことが判りました。 水道事業者と協議して進めていきたいと思います。 有難うございました。 |
| 水質にマンガンが含有してあるのに今までの便器の洗浄水の下水処理は,公共下水でよかったのでしょうか疑問を感じます。それからウォシュレットとかの洗浄便座の水,水質は肛門に直接触れるのには人体への盈虚はなかったのでしょうか?洗浄便座用に上水を増設した現場がありました。はっきり言って儲けさせていただけました。皆様のご意見聞かせてください。よろしくお願いいたします。 |
| 中水配管と上水配管を直接接続するのはNGです。 中水の受水槽に間接で上水を入れれば問題ないです。 雨水を中水で使用している場合など降雨が無いと中水がなくなってしまうので上水を入ます。 |
| 基本、ここで質問する事では無いと思います。 上水接続する場合は、 管轄の地方自治体の水道事業者に 確認を取るべきものと考えます。 それに従って、圧力テストの実施や 既存申請の変更届・場合によっては 既存管使用念書・水質検査等も必要になるかと思います。 通常であれば、管内に井水の付着物等が 既にあると考えるのが妥当ですし、 配管事故等での別経路への逆流等で 配管汚染される恐れも配慮するべきと考えます。 過去等に施設等で井水→上水切り替えで 汚染事故が発生し死者が出た事例は後を絶ちません。 水道事業者との事前協議を密にする事を推奨します。 |
| ご連絡有難うございます。 早速水道事業者と協議したいと思います。 有難うございました。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━