Page 3311 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼チラー選定について tochigista 17/10/24(火) 9:01 ┣Re:チラー選定について masa 17/10/26(木) 9:14 ┗Re:チラー選定について 管理人(Yoh) 17/11/1(水) 15:50 ─────────────────────────────────────── ■題名 : チラー選定について ■名前 : tochigista ■日付 : 17/10/24(火) 9:01 -------------------------------------------------------------------------
| チラーの選定方法について教えてください。 ファンコイルユニット方式で空調に使用する冷専チラーです。ファンコイル能力の合計でチラーを選定してみましたが、「保有水量」についてがよく分かりません。 ファンコイルユニットの流量を足して選定するのでしょうか? また、ファンコイルはすべて同時に動かさず(例えば八割程度)に運転するとして選定するのでしょうか? 無知で申し訳ございませんがご教示願います。 |
| 保有水量は、2種類あります。 膨張タンクの選定に使う配管保有全水量と、冷凍機が低負荷時に安定して運転する為の最低保有水量です。 配管保有全水量は、冷凍機及び負荷機器、配管の全ての保有水量です。 最低保有水量は、冷凍機の常時循環系統の配管の保有水量です。 負荷機器で流量制御を行っている場合は、制御される機器の保有している水量は加算しません。(通常は、負荷機器の枝管も含めて加算しません) 一般的には、常時循環する主管の保有水量を算定します。(メーカーカタログ等には、冷凍機の運転に必要な最低運転保有水量が記載されています) 主管の往・還の配管の保有水量を計算して、最低運転保有水量を下回る場合は、足りない分をクッションタンクなどで補う事になります。 |
| > tochigista さん レスがついていますので、 確認していれば、返信のレスをお願いします。 (返信が無いと、読んでくれたのかどうか分かりませんので・・・) |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━