 ▼外壁ALCパネル貫通コア抜きについて教えて下さい。  ぶー太郎 17/11/14(火) 23:48
   ┣Re:外壁ALCパネル貫通コア抜きについて教えて下さい。  20年生 17/11/16(木) 16:29
   ┃  ┗外壁ALCパネル貫通コア抜きについて教えて下さい。  ぶー太郎 17/11/16(木) 17:01
   ┣Re:外壁ALCパネル貫通コア抜きについて教えて下さい。  爺の建築屋 17/11/16(木) 16:33
   ┃  ┗外壁ALCパネル貫通コア抜きについて教えて下さい。  ぶー太郎 17/11/16(木) 17:05
   ┗Re:外壁ALCパネル貫通コア抜きについて教えて下さい。  かかし 17/11/16(木) 16:36

 ───────────────────────────────────────
 ■題名 : 外壁ALCパネル貫通コア抜きについて教えて下さい。
 ■名前 : ぶー太郎
 ■日付 : 17/11/14(火) 23:48
 -------------------------------------------------------------------------
   外壁ALCパネル貫通コア抜きについて教えて下さい。
空調冷媒管や電気配管などを躯体貫通させるため、ALCパネルをコア抜きする場合、いX線レントゲン撮影はした方が良いのでしょうか?
一般的にはX線レントゲン撮影は実施せずそのままコア抜きするのでしょうか?
何本か配筋を切断するかななと思いますが問題はないのでしょうか?
私的にはX線レントゲン撮影した方が良いと思いますが如何なものでしょうか?
現場経験が少ないものでよろしくお願いします。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:外壁ALCパネル貫通コア抜きについて教えて下さい。  ■名前 : 20年生  ■日付 : 17/11/16(木) 16:29  -------------------------------------------------------------------------
   レントゲンは撮りません。
但し、穴の大きさや位置は施工要領があるので、建築の監督かALCパネルのメーカーに聞いてからが良いです。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : 外壁ALCパネル貫通コア抜きについて教えて下さい。  ■名前 : ぶー太郎  ■日付 : 17/11/16(木) 17:01  -------------------------------------------------------------------------
   ありがとうございます。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:外壁ALCパネル貫通コア抜きについて教えて下さい。  ■名前 : 爺の建築屋  ■日付 : 17/11/16(木) 16:33  -------------------------------------------------------------------------
   ALC版メーカーの発行しているマニュアルに、貫通口径毎の詳細は記載されていますが、
�@新築物件ならば総合図などで検証した貫通位置のパネルに、予め貫通予定配筋をしたパネル(特販パネルとか呼ぶ)を、建築工事で割り付けて貰う。⇒予定位置にコア抜き可。
�A既存改修ですと、パネルの標準配筋図をメーカーから入手して配筋ピッチ内での開口ならば可能。⇒現場でレントゲン撮影で配筋位置確認は必要
�B鉄筋切断する様なサイズの貫通口なら、パネル強度が低下するので不可です。
 どうしても必要な開口なら、アングル等での補強を建築に依頼工事するしか無いと思いますが。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : 外壁ALCパネル貫通コア抜きについて教えて下さい。  ■名前 : ぶー太郎  ■日付 : 17/11/16(木) 17:05  -------------------------------------------------------------------------
   ご回答ありがとうございます。
既存ALCパネル貫通はレントゲン撮影しないという方して方が良いという方いらっしゃます。悩みますね。
どちらが良いのでましょうか?
一般的な考えなんでしょうか?

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:外壁ALCパネル貫通コア抜きについて教えて下さい。  ■名前 : かかし  ■日付 : 17/11/16(木) 16:36  -------------------------------------------------------------------------
   レントゲンまでは通常は不要と思われますが、開口位置により補強が必要になる
場合がありますので、ALCメーカへの事前確認が必要となります。
特に複数あける場合は、角開口とし、鉄板を取り付ける場合もあります。
また、ALCパネルから支持は取らない(効かない)ので注意が必要です。
後は、外壁ですので雨水侵入対策は十分に検討して下さい。(フードや庇を設け、
直接開口部に水がいかない、2重シールとする)