Page 3323 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼ファンコイル周りの電動弁について つっち 17/11/28(火) 18:36 ┗Re:ファンコイル周りの電動弁について masa 17/11/29(水) 22:30 ─────────────────────────────────────── ■題名 : ファンコイル周りの電動弁について ■名前 : つっち ■日付 : 17/11/28(火) 18:36 -------------------------------------------------------------------------
| ファンコイルユニットにおいて冷暖房を計画しています。 流量の制御を2方弁か3方弁のどちらにするか悩んでいます。 2方弁及び3方弁それぞれの役割、メリットデメリットを教えてください。また、こういう場合は2方弁を使う、こういう場合は3方弁を使うなどありましたらご教示願います。 |
| 冷温水ポンプを変流量制御している場合は、負荷側の流量調整弁は2方弁となります。 定流量の場合は、2方弁でも、3方弁でもかまいませんが、3方弁の場合は、ポンプ側のバイパス制御量が最小となります。(FCU側の3方弁でバイパスされる為) 2方弁の場合は、ヘッダーもしくは、末端のバイパス弁の流量が大きくなります。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━