 ▼給水ポンプ更新  宅建 17/11/30(木) 15:00
   ┗Re:給水ポンプ更新  masa 17/11/30(木) 20:41
      ┗Re:給水ポンプ更新  行政書士 17/11/30(木) 21:54

 ───────────────────────────────────────
 ■題名 : 給水ポンプ更新
 ■名前 : 宅建
 ■日付 : 17/11/30(木) 15:00
 -------------------------------------------------------------------------
   10階建てマンションのポンプ更新について教えてください。

受水槽付きなのですが現在のポンプの防振継手は
タフボーイ(?不明)のようにゴムの丸が1つの物です。

しかし今はピュアジョイント(丸が3つ)じゃないとだめと聞きました。

�@長さが大きく変わってしまい困難な場合もダメなのでしょうか?

�Aトーゼン製で一つ玉で給水用・日水協品ですがなぜダメなのでしょうか?

�B是非はポンプのメーカーに聞くものですか?

よろしくお願いいたします。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:給水ポンプ更新  ■名前 : masa <masayoshi.inoue@nifty.com>  ■日付 : 17/11/30(木) 20:41  -------------------------------------------------------------------------
   TOZENのタフボーイならば、日水協、国土交通省仕様なので、使用可能だと思います。
ただし、あくまで防振ですから、地震などの大きな変位には対応できないので、耐震性を優先するならば、別の伸縮接手も設置する必要があるかもしれません。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:給水ポンプ更新  ■名前 : 行政書士  ■日付 : 17/11/30(木) 21:54  -------------------------------------------------------------------------
   返信ありがとうございます。では、防振性能として足りない恐れがある程度で
使用は可能という事でしょうか?私もそれなら納得できます。
給水ポンプにはこのレベルの防振性能が無いといけないという基準はあるのでしょうか?