Page 3344 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼立管水圧試験 かんとく1号 18/1/31(水) 13:19 ┣Re:立管水圧試験 なんちゃって設備士 18/1/31(水) 17:17 ┃ ┗Re:立管水圧試験 かんとく1号 18/2/1(木) 21:49 ┗Re:立管水圧試験 12BY7A 18/2/1(木) 19:11 ┗Re:立管水圧試験 かんとく1号 18/2/1(木) 21:56 ┗Re:立管水圧試験 なんちゃって設備士 18/2/2(金) 9:32 ┗Re:立管水圧試験 かんとく1号 18/2/2(金) 22:21 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 立管水圧試験 ■名前 : かんとく1号 ■日付 : 18/1/31(水) 13:19 -------------------------------------------------------------------------
| 10年位まえに会議室で話題になっていましたが 過去ログで何となくしか理解できずに質問させていただきます。 給水立管の水圧試験ですが、担当者から水圧試験は 最下階で、最上部で規定値(1.75MPa)以上となるように とのことで、水頭圧分(10mなので0.1Mpa)を足すようにとのことです。 しかし管内は密閉されているので、最下階でも最上階でも静水圧は 同じだと思いますが、間違っていますか? 通常は皆さんはどのようにされていますか? また、立管の水圧試験の要領などが記載されている 書籍はありますか? よろしくお願いします。 |
| 間違っていると思います。 無重力の宇宙空間なら同じですが、 地球上の場合は、密閉の管内でも 重力は掛かりますね 従って上の水の位置エネルギー分 下の方の圧力は、高くなると思います。 |
| ありがとうございます。 仮にですが、最上部のゲージ圧が1Mpaですと、最下部(10m下)のゲージ圧は1.1Mpaに なるのでしょうか? すみませんが教えていただけませんか? |
| ちょっと気になったのですが、 1.75MPaで水圧試験って、何分保持でしょうか。 1.75MPaって耐圧試験水圧ですので、上がって極端に下がらなければ合格。1.0MPaに下げて30分とか下がらないで合格ってイメージがありますが。どうでしょう。 下からかける10mの建物なら、1.85MPaかけるのが良いでしょうが、30mとかだとちょっと下の方の配管かわいそうですね。ま、普通はもちますが。 どうでしょう。 |
| ありがとうございます。 試験圧力は正確には 0.75Mpaでした。 耐圧試験は1.75Mpaで1分だったと思います。 今回の質問で分からないことは、工程差が10m以上くらい ある場合、立管の水圧試験のゲージ圧は、最下部と最上部では 同じ数値を示すのかということです。 密閉された配管内は圧力がどこも同じなのかなと考えてましたが 水頭圧分変わるのでしょうか? よくわかっていません。 実際に最下部と最上部にゲージを付ければ良かったのですが 職人さんに必要ないと言われましたので 実際はどうなるのか気になりました。 |
| 最初に、長さ10mのパイプを地面に置いて配管の中を完全に充水します。 その後、配管を垂直に立てると下は、ゲージ圧0.1Mpa, 一番上は、0Mpaになりますね それを下で0.75Mpa迄昇圧すると10m上のパイプは、0.65Mpa になる筈です。 それにしても0.1Mpaの差で漏れる事は、無いと思いますが |
| ありがとうございます。 スッキリしました。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━