Page    3366
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
   建築設備フォーラムへ  ┃  会議室に戻る  ┃  INDEX  ┃  ≪前へ  │  次へ≫   
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 ▼電気室の換気について  換気さん 18/4/13(金) 15:50
   ┣Re:電気室の換気について  デンスイ 18/4/13(金) 19:06
   ┗Re:電気室の換気について  masa 18/4/14(土) 13:08
      ┗Re:電気室の換気について  デンスイ 18/4/14(土) 19:57
         ┗Re:電気室の換気について  換気さん 18/4/16(月) 8:54
            ┗Re:電気室の換気について  デンスイ 18/4/17(火) 7:29

 ───────────────────────────────────────
 ■題名 : 電気室の換気について
 ■名前 : 換気さん
 ■日付 : 18/4/13(金) 15:50
 -------------------------------------------------------------------------
    お世話になっております。

電気室の換気方式を1種にするか3種にするか
悩んでおります。
基本的には1種という認識なのですが、
3種でもOKなのでしょうか?
3種の場合、給気ガラリが大きくなり雨水侵入の可能性が
有るため基本的に好ましくないのでしょうか?

・変圧器の発熱量が65kW程度のため
 34000M3/h程度必要として計画を考えております。

ご教示をお願い致します。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:電気室の換気について  ■名前 : デンスイ  ■日付 : 18/4/13(金) 19:06  -------------------------------------------------------------------------
   前レス、過去ログ参照のこと・・・

HNも利用ルールに違反するかも?

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:電気室の換気について  ■名前 : masa  ■日付 : 18/4/14(土) 13:08  -------------------------------------------------------------------------
   注意点ですが、基本的に給気系には、何らかのフィルターが設置されます。
したがって、第3種換気とした場合は、室内がフィルター損失分、負圧になります。
この場合は、出入口が直接、外気に面している場合は、出入口を開放した場合に、外気が直接流入すると言う事です。
質問文にあるように、外気ガラリが直接室内に開放されているので、雨水対策は十分にする必要があります。(防雨ガラリとしたり、ガラリ下部に雨滴だまりを設置、もしくは、オフセットを考える必要があります)
ガラリ位置が、電気設備に対して、適切に設置される必要があります。(適切に設置出来ない場合は、ダクトによって、適切な位置に吹出口を設置する事になりますが、ダクト損失分、さらに室内が負圧になります)
34,000m3/hならば、通過風速2m/sとしても、有効開口は、34,000÷2÷3600≒4.8�uとなります。
一般ガラリの有効開口率43%ならば、見付面積=4.8÷0.43≒11.2�u、高さ2mならば、幅は、11.2÷2=5.6mとなります。
ガラリ自体は、第1種換気でも必要ですから、この数値が大きく変わる事は無いでしょう。(ガラリの通過風速を2.5m/s程度までは上げられるので、若干小さくはできます)
第3種換気にする場合は、隙間風などからの、ほこりの侵入が許容できるかどうかが、条件になるでしょう。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:電気室の換気について  ■名前 : デンスイ  ■日付 : 18/4/14(土) 19:57  -------------------------------------------------------------------------
   masa 様!

いろんな意味で素晴らしいです。m(__)m

秘かに尊敬申し上げます。 (ちっとも秘かで無いか?)

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:電気室の換気について  ■名前 : 換気さん  ■日付 : 18/4/16(月) 8:54  -------------------------------------------------------------------------
   デンスイ様 MASA様 ご回答ありがとうございます。
MASA様のご回答、ご参考にさせて頂きます。
掲示板のルール等、理解できておらずすみませんでした。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:電気室の換気について  ■名前 : デンスイ  ■日付 : 18/4/17(火) 7:29  -------------------------------------------------------------------------
   真摯なご対応を有り難うございます。

一流のエキスパートの方からご回答を得られた幸運を
十二分にご活用されることを願います。

なお、前レス、過去レスは凄い財産であると思っています。
お時間が許すようなら、じっくりと読まれることを
お勧めします。

頑張って下さい。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━    建築設備フォーラムへ  ┃  会議室に戻る  ┃  INDEX  ┃  ≪前へ  │  次へ≫    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━                                                Page 3366





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━