Page 3375 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼危険物の溜めマス排気風量について ちむ 18/4/29(日) 17:23 ┣Re:危険物の溜めマス排気風量について masa 18/4/30(月) 10:26 ┃ ┗Re:危険物の溜めマス排気風量について ちむ 18/5/10(木) 20:02 ┗Re:危険物の溜めマス排気風量について 管理人(Yoh) 18/5/10(木) 16:55 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 危険物の溜めマス排気風量について ■名前 : ちむ ■日付 : 18/4/29(日) 17:23 -------------------------------------------------------------------------
| 溜めマスの排気風量について教えて下さい。 蒸気排出設備などの形で、各所轄消防により定義がされていますが、 風量について、規準となるものを見つけることができません。 通常、どのように風量を設定しているのでしょうか。 三和式ベンチレーターなどのカタログでは、15回/h換気などを記載しており、 今回計画の危険物倉庫が、大変広いため、まともに計算するとベンチレーターで 20000CMHとなり、非現実的だな。。 通常の一般換気も想定しているため、 室合計換気量 5回/h以上 溜めマスのベンチレーター 1000CMH/ヶ 程度であれば、いいなと考えています。(あくまで理想) 消防問い合わせ中ですが、即答頂けず。後日回答となっております。 参考までにみなさんの考えを教えて頂けますか。 よろしくお願いします。 |
| 引火点40℃未満と、40℃〜70℃、70℃以上で取り扱いは、違うと思います。 基本的には、所轄消防の技術基準・審査基準によりますが、屋内貯蔵所の強制換気設備の風量としては、おおむね5回/h以上、強制排出装置(溜めます用)は、床面から60cmの範囲で5回/h(3m3/h・�u、京都市)、貯めますの周囲の直径2mの球で15回/h(126m3/h程度、四日市市)などの例があります。 なお、強制換気装置と強制排出装置(溜めます用)は、通常は兼用出来ません。 |
| masaさん 回答ありがとうございます。 消防より本日回答があり、風量は換気回数5回/hとの指導がありました。 下記事例紹介頂いた京都市や四日市市の例にして、 建物容積が大きいため、再度協議で風量の削減を協議したいと思います。 ちなみにCO2強制排気と溜め桝用の兼用は、OKとのことでした。 |