■題名 : 隣室が空調ありの場合その隣室内壁空調負荷について
■名前 : NIN
■日付 : 18/6/1(金) 15:10
-------------------------------------------------------------------------
| | 一般事務居室の空調負荷計算をする場合、通常はその境の壁において両面の温度差を基準に取ると思いますが、隣室も空調室で同じ設定温度条件である場合、どのように取るのが一般的でしょうか?空調負荷計算ソフトによっては、内壁でも外気との温度差の30%負荷程度とかにしているのも見受けます。根拠がよくわかりません(隣室が必ずしも空調しないでいることもありうる場合とします)
|
───────────────────────────────────────
■題名 : Re:隣室が空調ありの場合その隣室内壁空調負荷について
■名前 : masa
■日付 : 18/6/1(金) 20:32
-------------------------------------------------------------------------
| | 通常は、隣接室が空調室であり、空調設定温度に違いが無い場合は、空調負荷算定では、計算対象にはしません。
なお、隣接室が空調を運転しない場合がある場合は、倉庫等の非空調室と同等と考えて、外気温と空調設定温度の温度差に0.3を乗じるなどの方法を取る事も可能です。
|
───────────────────────────────────────
■題名 : Re:隣室が空調ありの場合その隣室内壁空調負荷について
■名前 : NIN
■日付 : 18/6/4(月) 7:56
-------------------------------------------------------------------------
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━