Page 3387 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼静音型インバーターの周波数と犬の可聴域 kote 18/6/8(金) 16:25 ┗Re:静音型インバーターの周波数と犬の可聴域 masa 18/6/9(土) 11:11 ┗Re:静音型インバーターの周波数と犬の可聴域 kote 18/6/9(土) 11:32 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 静音型インバーターの周波数と犬の可聴域 ■名前 : kote ■日付 : 18/6/8(金) 16:25 -------------------------------------------------------------------------
| この1月まで空調の設計をやっていて停年退職しました。在職時の勤務先は名古屋でしたが、神戸に持ち家があり、家賃を払ってまで嘱託を受ける気はしなかったので、退職して自営の設備設計事務所を始めました。 独り身なので退職を機に犬を飼い始めました。また、入社以来使っていた掃除機も新品に買い換えました。 普段はあまり吠えない犬なのですが、掃除機を使うと訴えるような吠え方をします。 入社当時にインバーターが登場し、キーンという音が特徴的でしたが、いつか「静音型」と称するインバーターが登場していました。 静音型とはいえ音が小さくなったのではなく、人間の可聴域以上の周波数で電流をon/offしているだけのようですね。過去ログを読むと普通の人間には聞こえない領域の音が聞こえる方からのクレームも載っていましたが、犬も人間には聞こえない領域の音が聞こえるとのこと。 新しい掃除機も吸い込み口を離すと吸込が弱くなり、床につけるとまた吸い始めるので、多分インバーターが使われているようです。 インバーターのチョッピング周波数と犬や普通の人間には聞こえない領域の音が聞こえる方の関係を調査した文献なりをご存知の方がいれば教えて下さい。 または一般的な最近のインバーターのチョッピング周波数、犬の可聴域のどちらかをご存知なら教えて下さい。 |
| 三菱電機の汎用静音インバーターの搬送周波数(キャリア周波数)は、標準で7kHzです。(14kHzまで設定可能) 搬送周波数は、高いほど生成される電源周波数の波形が滑らかになるので、高くするほどモーターの騒音は減ると言われています。 犬の可聴周波数の上限は、45kHzで、最も反応する周波数は8kHzと言われています。 掃除機に関しては、集塵方式により、騒音の周波数特性が異なります。 サイクロン型の場合は、騒音のピーク周波数は、強運転で630Hz(75dB)となりますが、8kHzでも60dB程度と大きいです。 フィルター式の場合は、ピーク周波数は、5kHz(63dB)となりますが、8kHzは58dBとなり、サイクロン式より低くなります。 これらの騒音の主原因は、掃除機の空気流動音(ファンの風切り音や内部流動音)ですから、インバーター騒音はあまり関係無いのではないでしょうか?(モーター騒音は、ほとんど関与していない) むしろ、ファンの回転数の違いの関与の方が大きそうです。 |
| masa様 早速の回答を有難うございました。掃除機の場合は空気流動音が主体とのこと。ウチの犬もその音に反応していたのでしょうかねぇ。犬に聞いても答えてはくれませんが。 汎用静音インバーターの搬送周波数7kHzと犬が最も反応する周波数8kHzは近いですね。機械室に犬を連れて行くことはないでしょうし、付近でもRCかCBで十分遮音されるでしょうね。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━