■題名 : 給湯器の排気フード
■名前 : トマトケチャップ
■日付 : 18/7/11(水) 18:41
-------------------------------------------------------------------------
| | 厨房内にガス給湯器を設置して、単独にてフード受けする場合、FVSは必要でしょうか?フードはHPフードではありません。
|
───────────────────────────────────────
■題名 : Re:給湯器の排気フード
■名前 : masa
■日付 : 18/7/11(水) 18:48
-------------------------------------------------------------------------
| | 排気フード対応型(排気温度65℃仕様)の場合は、通常の厨房排気と同じ取り扱いになりますので、火災予防条例に応じて、FVSもしくは、防火ダンパーを設置する必要があります。
|
───────────────────────────────────────
■題名 : Re:給湯器の排気フード
■名前 : トマトケチャップ
■日付 : 18/7/11(水) 19:22
-------------------------------------------------------------------------
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━