Page 341 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼ウォータハンマについて、良く分かりません。 おおつ 03/10/20(月) 18:06 ┣Re:ウォータハンマについて、良く分かりま... 浪漫 03/10/28(火) 18:07 ┃ ┗Re:ウォータハンマについて、良く分かりま... おおつ 03/10/30(木) 19:44 ┗Re:ウォータハンマについて、良く分かりません。 sakura 03/10/29(水) 9:57 ─────────────────────────────────────── ■題名 : ウォータハンマについて、良く分かりません。 ■名前 : おおつ ■日付 : 03/10/20(月) 18:06 -------------------------------------------------------------------------
| ウォータハンマについて、業務で検討しています。 良く分かりません。 急閉の時は、吸込配管にu・a/g+H0のヘッドがかかるとあります。 u 流速(m/s) a 波速(m/s) H0 吸込側タンクの液深(m) それでは 急開の時は、どのようなヘッドがかかるんでしょうか。良く分かりません。 同じ式で考えていいのでしょうか。本など見ても乗ってないのでどなたか 考え方を教えていただけないですか |
| >ウォータハンマについて、業務で検討しています。 >急開の時は、どのようなヘッドがかかるんでしょうか。良く分かりません。 >同じ式で考えていいのでしょうか。本など見ても乗ってないのでどなたか >考え方を教えていただけないですか 内部圧の上昇がヘッドと言われるものかと思いますが 負圧になり 不具合のでる状況が思い当たりません 全圧の内 動圧が急停止され 瞬間的なパルス圧を ハンマー現象と言っているかと思いますので 動き出すのに 瞬間的な圧力は無いかと思います サイフォン現象は検討確認する事はあるでしょうが.. |
| >>ウォータハンマについて、業務で検討しています。 >>急開の時は、どのようなヘッドがかかるんでしょうか。良く分かりません。 >>同じ式で考えていいのでしょうか。本など見ても乗ってないのでどなたか >>考え方を教えていただけないですか > >内部圧の上昇がヘッドと言われるものかと思いますが 負圧になり >不具合のでる状況が思い当たりません 全圧の内 動圧が急停止され >瞬間的なパルス圧を ハンマー現象と言っているかと思いますので >動き出すのに 瞬間的な圧力は無いかと思います >サイフォン現象は検討確認する事はあるでしょうが.. まったく同感です。ポンプの急始動時に水激が生じるのは聞いてますが 有難うございました また、弁急開での水激についての書籍があるということなので、 確認してみます |
| >ウォータハンマについて、業務で検討しています。 >良く分かりません。 > >急閉の時は、吸込配管にu・a/g+H0のヘッドがかかるとあります。 >u 流速(m/s) a 波速(m/s) H0 吸込側タンクの液深(m) > >それでは >急開の時は、どのようなヘッドがかかるんでしょうか。良く分かりません。 >同じ式で考えていいのでしょうか。本など見ても乗ってないのでどなたか >考え方を教えていただけないですか たくさん書籍あると思いますが、私の手元では、 下記の本に急開の場合も書いてあります。 「水撃入門」横山 重吉 日新出版 2,600 1980年10月 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━