Page 3413 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼換気計算について sakura 18/8/22(水) 14:23 ┗Re:換気計算について masa 18/8/22(水) 14:29 ┗Re:換気計算について sakura 18/8/22(水) 15:09 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 換気計算について ■名前 : sakura ■日付 : 18/8/22(水) 14:23 -------------------------------------------------------------------------
| 設計のお手伝いで換気計算書を作る様に言われました。 室内側端末の圧力損失係数を記入するところがありましたが、室内端末の圧力損失係数とはどこに記載がありますか? 天井扇の場合、吸込み部が室内端末になるでしょうか? 三菱換気扇のカタログや仕様書をみましたが、みつけれませんでした。 わかる方はよろしくお願い致します。 |
| 天井埋め込み型換気扇の場合は、親子型を除いて、機外静圧で表示されています。 つまり、静圧計算上は、吸込口の圧力損失は計算する必要はありません。(換気扇の機外静圧は、ダクト接続部の静圧を意味します) |
| わかりやすくせつめいありがとうございました! 機外静圧ってそういう意味なんですね。 助かりました。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━