Page 3417 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼給気排気のベンドキャップの網のに使用について sakura 18/8/23(木) 9:49 ┣Re:給気排気のベンドキャップの網のに使用について 通りすがりの設備屋 18/8/23(木) 15:52 ┣Re:給気排気のベンドキャップの網のに使用について kote 18/8/23(木) 15:55 ┗Re:給気排気のベンドキャップの網のに使用について T@kezo 18/8/23(木) 16:23 ┗Re:給気排気のベンドキャップの網のに使用について yukari 18/8/24(金) 11:04 ┗Re:給気排気のベンドキャップの網のに使用について 管理人(Yoh) 18/8/24(金) 11:43 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 給気排気のベンドキャップの網のに使用について ■名前 : sakura ■日付 : 18/8/23(木) 9:49 -------------------------------------------------------------------------
| ロスナイの給気のベンドキャップには防虫網は必要なのでしょうか? 3階の外壁に付けるので、メンテが出来ないのですが、網なしで計画するのが一般的でしょうか? ベンドキャップの網の考えを教えて頂きたいです。 |
| 私の場合、給気側のVCで点検できない場合は付けないかメッシュの番手を下げてつけるかにしています。 また取扱説明時にある程度の周期(用途で運転積算時間がちがいます)で粗塵フィルター・熱交換素子の清掃が必要と説明しています。 説明していない場合は、後に問題になる場合があると思います。 |
| 外気を吸い込むので虫、ホコリの除去用に外気通過部のどこかにフィルターはほしいですね。ロスナイの外気取入れ側にフィルターがあって、メンテナンスが容易なら省略は可能でしょう。ロスナイでのメンテナンスが困難なら、設置場所が3階とのことなので、外壁ガラリを設けてガラリをフィルター付とするか、ダクト途中にフィルターチャンバーを設けるなどの対策は欲しいですね。 |
| 給気口付近に木が多くあり、標準のフィルターだけでは虫侵入が防げなかったため、ロスナイのシステム部材の虫侵入防止ユニットを後付けしたことはあります。 建物の周りの環境も確認の上、必要であればこのネットフィルターを付けるのも良いかと思います。 |
| みなさまありがとうございます。 メンテナンスを一番に考えます。 皆さんの意見が聞けて勉強になります。 |
| お名前、 sakura → yukari に変更ですか? なるべく固定で願いしますね。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━