Page 3430 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼AHUにHEXをつなげる 空調やさん 18/9/24(月) 11:14 ┣Re:AHUにHEXをつなげる masa 18/9/24(月) 12:15 ┃ ┗Re:AHUにHEXをつなげる やっさん1号 18/9/25(火) 19:07 ┗Re:AHUにHEXをつなげる 管理人(Yoh) 18/9/24(月) 14:45 ─────────────────────────────────────── ■題名 : AHUにHEXをつなげる ■名前 : 空調やさん ■日付 : 18/9/24(月) 11:14 -------------------------------------------------------------------------
| 既存のAHUがあるのですが、後付けでHEX(全熱交換機)をつなげられないか考えています。 理由は省エネのためです。 AHUの風量が5200CMHあるのですが、RAから1000CMH程抽気して (ダクトの大きさで大体になると思うのですが) チャッキダンパーを通して、熱交換器に入れます。 それを、熱交換させて、AHUのOA側に戻す方法です。 熱交換器の一次側の、OAとEAは、AHUのOAとEAを切り離してつなげます。 OA側は、AHUが吸ってくれると思うのですが RA→EA側は、ファンが必要だと思うのですが、どのような容量選定になりますか? 給気、排気のバランスが取れないとは思うのですが、 若干負圧、正圧になるのは、仕方ないかなと考えているところです。 行ったことがある方はいらっしゃいますでしょうか? |
| AHUの機外静圧に余裕があるならば、AHUのEA→HEXのRA、HEXのSA→AHUのOA、HEXのEA→排気チャンバー、HEXのOA→外気チャンバーに接続すれば良いと思います。 直接RAダクトから分岐する必要は無いですよ。 AHUで、外気冷房をしている場合は、全熱交換機のバイパスダクトを設置する必要があります。 AHUには、EAがあるんですよね?(余剰排気を全て、室内側の別の排気装置で排気している場合は、全熱交換器での熱交換は不可能です) RAから熱回収しても、熱交換効率から、OAに全ての熱量を移せませんし、むしろ、RAを無駄に排気する事になります。 AHUから、排気している空気から、外気に熱交換しないと意味が無いと思います。 AHUにレターンファンや排気ファンは、ついていないんですか? |
| 空調やさん改め やっさん1号です masaさん よくわかりました。ありがとうございます。 レターン等はあります。 レターンによるCO2濃度制御(OAダンパ制御)と熱交換換気追加のどちらがよいか 悩んでいたのですが 費用対効果的には、CO2濃度制御のほうが良い感じですかね? EA分無駄になるなとも思っているのですが、常に熱交換で排気するのももったいないなと考え直しました。 両方入れるのは手法としてあり得るのですが、費用に対して効果があまりなさそうと考えています。 |