Page 3432 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼換気扇の騒音について、限度は? yukari 18/9/25(火) 23:24 ┣Re:換気扇の騒音について、限度は? 『マサカ』のおじさん 18/9/26(水) 17:19 ┃ ┗Re:換気扇の騒音について、限度は? yukari 18/9/27(木) 4:26 ┗Re:換気扇の騒音について、限度は? 響 18/9/26(水) 23:39 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 換気扇の騒音について、限度は? ■名前 : yukari ■日付 : 18/9/25(火) 23:24 -------------------------------------------------------------------------
| お客様から、換気扇は音がしますよね?気になりますかか? など聞かれますが、通常の天カセの換気扇でどのくらいのdbが気にならない音なのでしょうか? 距離が離れればその分音は小さくなりますが、目安となる音の大きさdbを、教えていただければ助かります。 ネット等で図書館は30db程度とありましたので、それくらいの換気扇であれば問題ないのではと思いましたが、どうでしょうか? よろしくお願いします。 |
| 騒音については、人によって感じ方が違いますので、暗騒音との比較で行った方が良いかと思います。 長年の経験では、暗騒音+3〜5dbであれば、騒音は感じます。 +10dbでは内外共にクレームになります。 図書館の暗騒音は、建設地の環境(市街地か、郊外か)、と建築の外装によります。コンクリート壁に囲まれていれば、暗騒音は低いでしょうが、最近多いガラス張りで市街地に建設されれば暗騒音は高くなります。 計画と似たような近隣の図書館に行って、暗騒音を実際に計測し感じてください。 音に関しては、数値よりも実際の感じ方が大切です。 なお最近の天井換気扇類の騒音は低くなっていますが、タイプによっては騒音が大きいものもあります。ダクト接続で設計する場合は、消音ボックス等の設置が必要でしょう |
| 確かに実際の図書館とか行ってみて感じて来ます。 また設備の参考書あるの知らなかったので買って読んでみます! |
| 基準となる数値は茶本などで調べれば分かるが、 具体的な設計ノウハウがよく分からない、という事であれば、 例えば以下のような書籍を読んでみると良いでしょう。 今回のような事例は、「G.騒音」編に掲載されています。 失敗から学ぶ設備工事(株式会社テクノ菱和 編) http://www.morikita.co.jp/books/book/1239 私は専門が電気なので、設備の押さえ所を勉強するのに 買いましたが、項目1個辺りの文章量はそれほど多くなく 読みやすいですよ。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━