Page    3434
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
   建築設備フォーラムへ  ┃  会議室に戻る  ┃  INDEX  ┃  ≪前へ  │  次へ≫   
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 ▼パスダクト(PAダクト) サイズ  y 18/9/19(水) 11:17
   ┣Re:パスダクト(PAダクト) サイズ  masa 18/9/19(水) 22:00
   ┣Re:パスダクト(PAダクト) サイズ  たく 18/9/20(木) 21:12
   ┗Re:パスダクト(PAダクト) サイズ  管理人(Yoh) 18/9/26(水) 7:28
      ┗Re:パスダクト(PAダクト) サイズ  y 18/10/4(木) 10:18

 ───────────────────────────────────────
 ■題名 : パスダクト(PAダクト) サイズ
 ■名前 : y
 ■日付 : 18/9/19(水) 11:17
 -------------------------------------------------------------------------
   ダクチュレーターによるダクト選定で
給気換気等は風量に対して単位圧損 1.0Pa/mでのサイズ選定が一般的かと思いますが、

パスダクトの場合、単位圧損は1.0Pa/mでみてしまっても良いのでしょうか?


前に1.0Pa/mではないと誰かに教えてもらったような気がします。


分かる方お願いします。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:パスダクト(PAダクト) サイズ  ■名前 : masa  ■日付 : 18/9/19(水) 22:00  -------------------------------------------------------------------------
   特に明確な基準はありませんが、パスダクトの換気系が、パスダクトの必要静圧を満足できる場合は、接続ダクトに関しては、1Pa/mの基準圧力損失としても、問題は無いでしょう。
パスダクトに接続される制気口のサイズが小さい場合は、ダクト断面積を、制気口の有効開口面積と同じにする場合もあります。(300×300以下の場合)
例、制気口風速1.5m/s、制気口VHS300×300、GVS300×300、有効開口率0.86、制気口有効開口=0.3×0.3×0.86=0.0774�u、通過風量=0.0774×1.5×3600≒418m3/h、接続ダクト短辺寸法250mm、ダクト長辺=0.0774÷0.25=0.3096→0.3とする。 接続ダクトサイズ、300×250、通過風速1.55m/s、単位圧力損失0.147Pa/m
接続ダクトを、1Pa/mで選ぶ場合、ダクトサイズ200×200、通過風速2.9m/s、単位圧力損失0.7Pa/m
パスダクト長さ2m、制気口損失VHS3Pa、GVS2Pa、ポックス損失1Pa
パスダクトサイズ300×250の場合の圧力損失合計=(0.147×2)+3+2+1+1=7.294Pa
パスダクトサイズ200×200の場合の圧力損失合計=(0.7×2)+3+2+1+1=8.4Pa
パスダクトが設置されている室のドアサイズを700×1800Hとすると、ドア面積=0.7×1.8=1.26�u、パスダクトサイズ300×250の場合の負圧は、7.294Paなので、ドアにかかる荷重は、1.26�u×7.294Pa≒9.2N→9.2÷9.8=0.938kgf→1kgf
同様に、パスダクトサイズ200×200の場合に負圧は、8.4Paなので、ドアにかかる荷重は、1.26�u×8.4Pa=10.584N→10.584÷9.8=1.08kgf→1.1kgf
なお、ドアが容易に開閉できる荷重は、50N→50÷9.8≒5.1kgfとされているので、両方共、ドア荷重としては、問題ありません。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:パスダクト(PAダクト) サイズ  ■名前 : たく  ■日付 : 18/9/20(木) 21:12  -------------------------------------------------------------------------
   こんばんは,
パスダクトに静圧が,生じるのかはわかりませんが,その計算式とか,そんな書見は,あるのでしょうか?室圧バランスで考えると,何のためにパスダクトが必要なのでしょうか?詳しい回答があれば聞きたいですね。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:パスダクト(PAダクト) サイズ  ■名前 : 管理人(Yoh)  ■日付 : 18/9/26(水) 7:28  -------------------------------------------------------------------------
   > y さん

レスがついていますので、
確認していれば、返信のレスをお願いします。

(返信が無いと、読んでくれたのかどうか分かりませんので・・・)

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:パスダクト(PAダクト) サイズ  ■名前 : y  ■日付 : 18/10/4(木) 10:18  -------------------------------------------------------------------------
   確認できました。ありがとうございます。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━    建築設備フォーラムへ  ┃  会議室に戻る  ┃  INDEX  ┃  ≪前へ  │  次へ≫    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━                                                Page 3434





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━