 ■題名 : 用途変更について
 ■名前 : 営業マン
 ■日付 : 18/10/10(水) 22:01
 -------------------------------------------------------------------------
   商業施設に120平米ほどの区画があります。
美容室 サービス4項 退店に伴い、飲食店を誘致する場合は用途変更申請が必要になる事は理解していますが、物販店舗の場合は5項?の為同じく用途変更申請は必要となるのでしょうか。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:用途変更について  ■名前 : masa  ■日付 : 18/10/10(水) 23:41  -------------------------------------------------------------------------
   建築基準法の特殊建築物の用途の事でしょうか?
美容室等のサービス店舗の場合は、通常は特殊建築物用途とされませんので、サービス店舗から、特殊建築物の用途である物販店舗に変更する場合は、建築基準法第87条により、当該用途の床面積の合計が100�uを超える場合は、用途変更の建築確認申請が必要となります。
上記のとおり、特殊建築物の類似用途間の用途変更には、該当しません。