Page    3446
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
   建築設備フォーラムへ  ┃  会議室に戻る  ┃  INDEX  ┃  ≪前へ  │  次へ≫   
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 ▼排水マスについて  排水トラブルに悩む者です 18/10/18(木) 22:55
   ┣Re:排水マスについて  masa 18/10/18(木) 23:43
   ┃  ┗Re:排水マスについて  排水トラブルに悩む者です 18/10/18(木) 23:48
   ┣Re:排水マスについて  管理人(Yoh) 18/10/19(金) 8:20
   ┃  ┗Re:排水マスについて  kanako 18/10/19(金) 14:43
   ┗Re:排水マスについて  デンスイ 18/10/20(土) 11:29
      ┗Re:排水マスについて  kanako 18/10/20(土) 20:42
         ┗Re:排水マスについて  デンスイ 18/10/21(日) 7:08
            ┗Re:排水マスについて  kanako 18/10/21(日) 10:01
               ┗Re:排水マスについて  デンスイ 18/10/21(日) 15:03
                  ┗Re:排水マスについて  kanako 18/10/21(日) 18:55
                     ┗Re:排水マスについて  デンスイ 18/10/21(日) 19:33
                        ┗Re:排水マスについて  kanako 18/10/21(日) 22:24
                           ┗Re:排水マスについて  デンスイ 18/10/22(月) 12:19
                              ┗Re:排水マスについて  kanako 18/10/22(月) 15:59

 ───────────────────────────────────────
 ■題名 : 排水マスについて
 ■名前 : 排水トラブルに悩む者です
 ■日付 : 18/10/18(木) 22:55
 -------------------------------------------------------------------------
   平成元年竣工の軽量鉄骨2階建住宅に住む者です。新築当初から排水関係のトラブルに悩まされて来ました。
雑排水の起点はキッチンの排水ですが、そこの桝がコンクリート製の溜桝(?)です。流し台の排水が流れ込んでこの桝に一旦貯められ、上澄みが配管出口に流れていくようになっています。その下流に洗面所、洗濯機、ユニットバスの各排水があり、それぞれの排水出口に同じようなコンクリート製の溜桝が設置されています。(曲がり角のところにも同様の桝が一箇所あります)
問題はこれらの桝にすぐに沈殿物がたまり年に何度も底を攫って清掃しなければならないことです。キッチンの桝が特にひどいです。
最初床に排水が溢れるというトラブルに見舞われて以来、キッチンでは洗い物の油さえ流さない、洗面の髪の毛は一本も流さないなど極力気をつけていますが、清掃の頻度は減りません。(洗濯機の洗剤カスなどは対処のしようがありません)
知識不足からどこの家でも同じような桝が設置されているものと思っていましたが、最近の新築の家では、キッチンの桝も含め全ての汚水桝はインバート桝が標準であることを知りました。(一部自治体ではキッチンからの油汚れを下水に流させないためにキッチンの排水桝はトラップ桝でなければならないというところもあるようですが、当地ではそのような規制はありません。http://www.city.maebashi.gunma.jp/kurashi/278/11/282/p003664.html)
ここからが質問なのですが、今後家を建て直す場合、きちんと見ていないとキッチンの排水桝などをトラップ桝などの溜桝にされてしまうということはあるでしょうか。契約時に図面でインバート桝にしていただくよう指定することはできますか?
色々調べているとそういう所が結構現場の采配によっていい加減に施工されてしまうこともあるという例を散見しましたので心配になっています。(どういうわけか現場ではやたらトラップ桝を使うことが多いようにも感じました。)
質問に不備や失礼な点がありましたらお許しください。ご返答よろしくお願いいたします。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:排水マスについて  ■名前 : masa <masayoshi.inoue@nifty.com>  ■日付 : 18/10/18(木) 23:43  -------------------------------------------------------------------------
   当該地域の下水道条例や施行規則では特に規定が無い事は確認済みと言う事でしょうか?
通常は、下水道工事は指定工事店が行うので、当該地域の下水道施工基準に適合した施工方法で、下水道申請を行っているはずです。
下水道局などに確認した方が良いのではないでしょうか?

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:排水マスについて  ■名前 : 排水トラブルに悩む者です  ■日付 : 18/10/18(木) 23:48  -------------------------------------------------------------------------
   早速のお返事ありがとうございます。

>当該地域の下水道条例や施行規則では特に規定が無い事は確認済みと言う事でしょうか?
>下水道局などに確認した方が良いのではないでしょうか?

自治体の規定を読んだ上で下水道局にも問い合わせて確認しました。汚水桝を溜桝にするかインバート桝にするかは特に規定はないのでどのようにしても良いとのことでした。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:排水マスについて  ■名前 : 管理人(Yoh)  ■日付 : 18/10/19(金) 8:20  -------------------------------------------------------------------------
   すみませんが、次回から投稿者名(名前)を変更してください。

もう一度、「利用時のルール」をご確認いただき、
主旨をご理解の上、ご参加ください。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:排水マスについて  ■名前 : kanako  ■日付 : 18/10/19(金) 14:43  -------------------------------------------------------------------------
   すみません。ルール違反申し訳ありませんでした。
投稿者名変更いたします。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:排水マスについて  ■名前 : デンスイ  ■日付 : 18/10/20(土) 11:29  -------------------------------------------------------------------------
   もし、予算が許すのであれば

ビニール桝にやり替えることを推奨します。

想像するに、勾配も少ないのかも?

一度信頼出来る業者に状況チェックしてもらうと
良いかと思います。

ご苦労、お察しします。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:排水マスについて  ■名前 : kanako  ■日付 : 18/10/20(土) 20:42  -------------------------------------------------------------------------
   お返事ありがとうございます。
ビニール桝というのは塩ビ桝のことでしょうか。今はほとんどこの桝ですよね。同じ溜桝でもこちらの方がいいということでしょうか。
私としてはインバート桝にしなければ沈殿物がたまると思っていたのですが、そういうことではないのでしょうか?

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:排水マスについて  ■名前 : デンスイ  ■日付 : 18/10/21(日) 7:08  -------------------------------------------------------------------------
   当方の地域では台所の排水は溜マスに
限定されています。(油分等を流さない溜)

ということは、溜マス掃除は使用者の責任です。
油分の多い料理をするお宅はその頻度が多くなります。

その他の排水はインバート桝です。トイレは段差付き
とかの規定もありますが・・・・(逆流防止)

コンクリート桝に比べて、ビニール桝(塩ビ桝)の流れは
スムースです。
コンクリート桝はビニール管との継ぎ目に隙間が出来たり
して、流れが阻害されたりする事が多いです。
甚だしい場合は、途中で排水は桝の隙間から漏れてしまう方が
多かったりします。

そんな事も考えられるので、一度状況チェックを依頼されたら
どうでしょうかと、提案した次第です。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:排水マスについて  ■名前 : kanako  ■日付 : 18/10/21(日) 10:01  -------------------------------------------------------------------------
   お返事ありがとうございます。
こちらの地域では台所からの排水も溜桝指定ということはありません。
(水道局に問い合わせたらそのようなことはないとのことでした。)
なお我が家でも特に油料理が多いということはないと思いますし、前にも書きましたように油分はこまめに拭き取ってから洗うようにしていますので、普通の家よりも油分の排出が多いとは考えられません。
ところでたとえ塩ビ製のインバート桝に変えたとしても、配管の勾配に問題があればトラブルは解決されない気がするのですがどうでしょうか。勾配に関しては設計上は計算されていると思うのですが、現場の施工に問題があり勾配に不具合が出てしまうということがありうるのでしょうか。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:排水マスについて  ■名前 : デンスイ  ■日付 : 18/10/21(日) 15:03  -------------------------------------------------------------------------
   可能性としてはあり得ます。

我が家でも溜マスの清掃は、一年に1回するかしないかの
頻度です。

ですから、勾配を疑った訳です。

辛抱強くやればご自分でも勾配は測れますが
一人では素人さんは無理でしょうね。
どなたか器用な人と組んでなら?・・・・

まっ、桝周りがコンクリートなんかだと桝のやり替えは
結構な金額になりますね。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:排水マスについて  ■名前 : kanako  ■日付 : 18/10/21(日) 18:55  -------------------------------------------------------------------------
   お返事ありがとうございます。
少し疑問に思ったのですが、キッチンからの排水が溜桝でなければならないという規則になっている自治体で、キッチンの上流にトイレがあった場合、キッチンの溜桝に直接トイレの排水を接続はできないですよね?(考えただけで恐ろしいからそのようなことはありえないはずです。)その場合、トイレからの排水とキッチンからの排水をどこかで合流させるようになっているのでしょうか?

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:排水マスについて  ■名前 : デンスイ  ■日付 : 18/10/21(日) 19:33  -------------------------------------------------------------------------
   失礼ながら、本題と外れたフォローは出来かねます。

一応回答すれば、本管と外れた部分で溜マスを設けて
その後本管に合流します。

きちんとした業者であれば、貴方が心配するまでもなく
障害のない下水道設計と施工をする筈です。

もし、下水道に興味をお持ちなら、前澤化成工業、セキスイ
アロン等のメーカーWEBを調べてみたら如何でしょう。

当方のサポートはこれまでとさせて頂きます。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:排水マスについて  ■名前 : kanako  ■日付 : 18/10/21(日) 22:24  -------------------------------------------------------------------------
   ご回答ありがとうございます。

>きちんとした業者であれば、貴方が心配するまでもなく障害のない下水道設計と施工をする筈です。
普通家を建てる時に水道業者さんは選べないと思いますのできちんとした業者に当たるかどうかは運のようなものになると思うのですがどうすればいいのでしょう?

それはさておき、最初の質問をご覧いただければわかると思いますが、私は今の排水や桝を修理することは考えておりません。家を建て直した際に今の家のような排水トラブルが起きないためにはどうすればいいのかを考えて質問させていただいたつもりです。
今後の勉強のために色々な施行例の図面を見ますと、上流にあるトイレから下流のキッチンまで排水経路が一列に繋がっているものが散見され、これでキッチンが溜桝だとどうなるのかと疑問に思ったものですからお尋ねした次第です。

ですので本題と外れた質問とは思わなかったのですが、不快な思いをされたのでしたらすみません。色々ご回答ありがとうございました。お教えくださったサイトも含めもっと勉強したいと思います。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:排水マスについて  ■名前 : デンスイ  ■日付 : 18/10/22(月) 12:19  -------------------------------------------------------------------------
   誤解のなきよう申し上げますが
お宅の工事をした業者がきちんとした業者ではないと
言うつもりは全くないので、ご理解下さい。

そして、殆どの業者はきちんとした業者であると思います。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:排水マスについて  ■名前 : kanako  ■日付 : 18/10/22(月) 15:59  -------------------------------------------------------------------------
   お返事ありがとうございます。
それを伺って安心いたしました。
今回は色々親切に教えてくださりありがとうございました。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━    建築設備フォーラムへ  ┃  会議室に戻る  ┃  INDEX  ┃  ≪前へ  │  次へ≫    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━                                                Page 3446





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━