Page 346 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼設備機器の修繕周期と概算費用算出の資料を教えてください KIY 03/11/4(火) 10:40 ┗Re:設備機器の修繕周期と概算費用算出の資料を教えてください ぱんだ 03/11/4(火) 11:47 ┗Re:設備機器の修繕周期と概算費用算出の資料を教えてください KIY 03/11/4(火) 12:20 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 設備機器の修繕周期と概算費用算出の資料を教えてください ■名前 : KIY ■日付 : 03/11/4(火) 10:40 -------------------------------------------------------------------------
| 新築物件が少なくなった昨今、リニューアルやメンテナンスの需要は大きくなってきましたが、空調、衛生それぞれの設備機器の修繕周期と概算費用算出するのに良い資料を御存知の方御教えください。 |
| エアハンメーカーの者です。 以下エアハンについての整備周期です。(修繕以外も含みます) 費用については各メーカーや業者さんによっても歩合が違うと思いますので、 伏せさせてください。 ◎年次点検・補修・清掃 ・外装板のさび(点検・補修) ・ドレンパン(清掃・点検・補修) ・コイル(フィン洗浄):吸込空気の塵埃濃度による ・加湿器(ブローや清掃、分解可能なものは分解点検:加湿器メーカー問合わせの可能性有り) ・Vベルトの張り具合 ・Vプーリの点検 ◎隔年点検 ・コイル(フィン洗浄):吸込空気の塵埃濃度による ・各送風機軸受けグリスアップ(運転時間により延ばしたり、短くしてください。尚、24時間運転機の場合は年次の方が好ましいかもしれません。) ◎逐次 ・フィルタ(パネル形フィルタ:洗浄再生形の場合は運転時間3000Hrで洗浄→4〜6回洗浄毎に交換、中性能フィルタは差圧計で初期静圧のおおよそ倍の差圧になったときに交換 と言うのが目安です) 以上、一般的なエアハンについてはこんなものです。 他は仕様により組み込まれるものがいろいろあるので、このほかの組込品については現場毎にメーカー問い合わせがベターでしょう。 |
| 御投稿、ありがとうございます。参考にさせていただきます。また、別の設備機器に関して資料等あれば、御教示御願いいたします。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━