Page 3514 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼二段減圧のスチームトラップの接続個数と接続箇所を教えてください。 蒸気に打ちのめされた女子 19/3/7(木) 10:23 ┗Re:二段減圧のスチームトラップの接続個数と接続箇所を教えてください。 せきやん 19/3/7(木) 15:45 ┗Re:二段減圧のスチームトラップの接続個数と接続箇所を教えてください。 蒸気に打ちのめされた女子 19/3/8(金) 18:01 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 二段減圧のスチームトラップの接続個数と接続箇所を教えてください。 ■名前 : 蒸気に打ちのめされた女子 ■日付 : 19/3/7(木) 10:23 -------------------------------------------------------------------------
| 質問:スチームトラップは、減圧弁毎に付けた方がいいのでしょうか。 例えば: 1案:減圧弁⇒トラップ⇒減圧弁⇒トラップ 2案:減圧弁⇒減圧弁⇒トラップ (※上記は、ほかの機器類を省略して記載しております。) どちらの案が正しいのでしょうか…。 因みに、蒸気・高温水システム(千葉孝男著)を読んでみましたが、二段減圧の時のスチームトラップについて書いておらず(私が、見つけれなかっただけかもしれません)途方に暮れております。 どなたか、蒸気初心者の私に1案と2案どちらが良いのか教えて頂けますでしょうか。 また、参考書等これ読んだ方がいいゾ!と言う本があれば、教えていただけると助かります。 宜しくお願いいたします。 |
| 蒸気圧力は、いくらからいくらに落としていくのかわかりませんが、 私は、今までやった経験では、減圧弁ごとにトラップをつけていました。 主に、工場の空調用蒸気配管ですが。 |
| せきやんさん 教えてくださりありがとうございます!! 大変助かりましたm(__)m↓ 今回の現場は、スチームトラップを減圧弁毎につけようと思います。 因みに、減圧量は、1.1MPa⇒0.4MPa、0.4MPa⇒0.1MPaでした。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━