Page 3517 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼動力盤の主幹ブレーカーの省略について オクトパス 19/3/9(土) 0:07 ┣Re:動力盤の主幹ブレーカーの省略について masa 19/3/9(土) 10:31 ┃ ┗Re:動力盤の主幹ブレーカーの省略について オクトパス 19/3/9(土) 10:43 ┃ ┗Re:動力盤の主幹ブレーカーの省略について masa 19/3/9(土) 22:31 ┗Re:動力盤の主幹ブレーカーの省略について 響 19/3/14(木) 0:31 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 動力盤の主幹ブレーカーの省略について ■名前 : オクトパス ■日付 : 19/3/9(土) 0:07 -------------------------------------------------------------------------
| ゼネコンの設計部、電気設備担当の1年生です。 VE検討で動力盤の主幹ブレーカーの省略を過去の物件で提案している事を知りました。 省略可能な条件は有りますでしょうか? またその理由は何でしょうか。 また、電灯盤の主幹ブレーカーの省略は動力盤と同じ様に可能なのでしょうか? よろしくご教授下さい。 |
| 幹線分岐していない場合は、送り元の分岐ブレーカーがあるので、分電盤までの電路は、保護できます。 この場合は、分電盤の主幹ブレーカーは、単なる手元開閉器の意味しかないので、保守上の問題が無いならば、省略可能です。(動力盤の場合は、主幹ブレーカーを付けても、ノントリップとして、保護ブレーカーとしない場合もあります) 電灯回路の場合は、VEを提案している場合などは、経済性から、幹線分岐としている場合があります。 この場合は、送り元の分岐ブレーカーが無いので、幹線分岐の規定により、分電盤の保護ブレーカーが必要になる場合が多いでしょう。 |
| ありがとうございます。 動力盤には分岐があります。 このような場合、主幹ブレーカーの省略について知りたいです。 |
| 動力盤内の分岐回路は、分岐ブレーカーが付いているので、関係ありません。 動力盤までの幹線が、動力盤専用の回路の場合は、動力トランスの分岐ブレーカーがあるので、動力盤までの幹線はそちらで保護できます。 したがって、動力盤内の主幹ブレーカーは、実際は保護ブレーカーでは無く、保守上の手元開閉器となります。 この場合は、保守上、動力盤内の主幹開閉器が必要で無ければ、幹線の保護ブレーカーは不要となります。 幹線分岐とは、トランスの分岐ブレーカー以後で、複数の分電盤に、幹線から直接分岐する場合です。 この場合は、幹線から分岐する分電盤の負荷容量によっては、トランスの分岐ブレーカーでは、保護できない場合があります。 幹線分岐は、特殊な条件の場合しか、分岐回路の保護ブレーカーを省略できません。 幹線分岐に関する規定は、「電気設備技術基準」にありますから、参照してください。 なお、分電盤の保守上は、分電盤の分岐回路のブレーカー交換などで、主幹ブレーカーがあったほうが、作業としては楽になります。(幹線分岐の場合や、分岐ブレーカーが専用の場合でも、分岐盤が遠い場合は、分岐ブレーカーを落とした場合、再投入されるなど、事故の可能性があります) |
| 基本的にはmasaさんの仰る内容の通りですが、補足で以下も記載しておきます。 1、動力盤の主幹ブレーカーは保守メンテおよび、改修時の利便性を考慮して 設ける要素が強いので、基本的には省略可能です。 国交省の「建築設備設計基準」、いわゆる茶本でも原則として端子受けとし、 受電の状態を確認しやすいよう、電源表示灯を設ける事が謳われています。 2、ただし、変圧器、ケーブルのインピーダンスから求められる定格遮断電流、 (俗にRC値などと呼ぶ・AT値の事ではない)の許容値を、分岐ブレーカーで 満たそうとするとコスト面やサイズ面で過大になる場合は、主幹ブレーカーを 設けて、これで定格遮断電流の性能を満たす必要が有ります。 なお定格遮断電流の保護協調を無視すると、最悪は事故時に電路の開放に 失敗して事故電流が流れ続け、ケーブルや盤が燃えて火災になります。 (まぁ、多くの場合は盤が焦げて停電する程度で終わりますが・・・) 3、電灯盤については一般に、官庁工事では茶本の基準に則り、分岐が 4回路以下の場合に主幹ブレーカーを省略可能です。 ただし、これは幹線分岐していない場合です。幹線分岐している場合は 後述する規定を考慮して検討する必要があります。 4、「3」について、民間工事では分岐が6回路以下の場合に、主幹ブレーカーを 省略する事が多いように思います。 「7」で挙げた条文が根拠と思われますが、私は正確な条文が分かりません。 5、masaさんの仰っている幹線分岐の規定は、内線規程1360-10(2011年版、 年度により番号が前後)「低圧幹線を分岐する場合の過電流遮断器の施設」に 詳細が掲載されています。 この方法の代表例は、共同住宅(マンション、集合住宅)の電灯幹線です。 某政令市の小中学校の電灯幹線も、この方法を用いています。 低圧受電の場合は上記に加え、以下も検討する必要があります。 6、低圧引込の場合、最初の主幹ブレーカーは供給約款上、省略できない場合が ありますので、契約形態を考慮して設計・施工する必要があります。 具体的には「主開閉器契約」や「従量電灯契約」で検索すると、 各電力会社の供給約款が出てくると思いますので、それの内容を 確認すると良いでしょう。 7、低圧引込では上記のほかに、引込口から引込口装置(要はブレーカー)までの 距離制限や、主幹ブレーカーを兼ねる引込口装置を省略できる条件があるので、 注意する必要があります。 内線規程1370-7「引込口装置の施設」、1370-8「引込口装置付近の配線」 (何れも2011年版)を参照してください。 以下は少々特殊な例ですが、参考までに記載します。 8、既設で非常電源専用受電になっている受変電設備を改修して、変圧器から 直接、幹線を分岐させて、その先に消防負荷を含む分岐盤を増設したい、 という場合は「5」の内容を考慮しつつ、昭和50年5月28日消防庁告示第7号も 踏まえ、変圧器二次側の定格電流の1.5倍・2.14倍の計算結果をクリア出来る 主幹ブレーカーの選定を行う必要があります。 中々このような状況は無いと思いますが、稀に学校の改修などで発生します。 参考url: http://www.fdma.go.jp/concern/law/kokuji/hen52/52030104050.htm http://www.denki.or.jp/wp-content/uploads/2014/09/qanda.pdf 余談ですが、「2」に記載した定格遮断電流が分からない場合は、 「建築設備設計基準」や「建築設備設計計算書作成の手引き」を参照して下さい。 簡易的に数値を知りたい場合は、盤メーカーのカタログに選定用の簡易表も 掲載されていますが、簡易表は変圧器の仕様を決め打ちしている為、 例えばトップランナーよりも効率が高い、高効率型変圧器を使用するような場合は 簡易表で選定すると、事故電流の遮断性能が不足する可能性があります。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━