Page 3530 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼給水ポンプユニットの給水量の算定 たかし 19/4/4(木) 21:04 ┣Re:給水ポンプユニットの給水量の算定 masa 19/4/5(金) 12:47 ┃ ┗Re:給水ポンプユニットの給水量の算定 たかし 19/4/6(土) 18:14 ┣Re:給水ポンプユニットの給水量の算定 花見 19/4/8(月) 19:47 ┗Re:給水ポンプユニットの給水量の算定 花見 19/4/8(月) 19:51 ┗Re:給水ポンプユニットの給水量の算定 たかし 19/4/10(水) 19:18 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 給水ポンプユニットの給水量の算定 ■名前 : たかし ■日付 : 19/4/4(木) 21:04 -------------------------------------------------------------------------
| 初めまして、設備初心者のたかしです。 基本的なことで恥ずかしいのですが、教えてください。 ポンプユニット給水量QでQ1:給水器具数から算定した瞬時最大給水量、Q2は 受水槽の出口(給水管)からの同時使用流量 と本に出ていますが、このQ2の同時使用流量とはなんでしょうか? よろしくお願いします。 |
| 「建築設備設計基準」の内容であれば、受水槽出口の同時使用流量とは、受水槽以下の各系統ごとの給水負荷単位の合計から求められる、各系統の同時使用流量の総和となります。 給水器具数から算定した瞬時最大給水量とは、各給水器具の1回あたり使用水量と一時間当たり使用回数から求めた、時間最大給水量に、瞬時最大係数を乗じたものになります。 |
| masaさん ご回答ありがとうございました。まだわからない部分もありますが、自分でも調べてみます。またよろしくお願いします。 |
| 給水器具の負荷で計算する方式もありますが、 集合住宅の場合、BLの算定基準で計算する方法もあります。 住居戸数から求める方法 10 戸未満 Q=42N0.33 10 戸〜600 戸未満 Q=19N0.67 600 戸以上 Q=2.8N0.97 Q:瞬時最大給水量(ℓ/min) N:戸数 ただし、1 人 1 日あたりの使用水量 250ℓ/ 人 / 日 引用文献: ㈳空気調和衛生工学会:空気調和衛生工学便覧第 14 版 BL 給水量でググるとヒットします。 |
| ついでに 器具給水負荷単位法から求める方法も「㈳空気調和衛生工学会:空気調和衛生工学便覧」に載っています。 |
| ご回答ありがとうございました。職場に図書があるようなので見てみます。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━