Page 3543 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼垂直噴流について ABCDE 19/5/10(金) 8:44 ┗Re:垂直噴流について さくら 19/5/10(金) 9:08 ┗Re:垂直噴流について ABCDE 19/5/10(金) 9:26 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 垂直噴流について ■名前 : ABCDE ■日付 : 19/5/10(金) 8:44 -------------------------------------------------------------------------
| 臭気対策で悩んでいます。 送風機吐出口より垂直にダクトを立ち上げて 高速(10〜30m/s)で、吹き出した場合に、角ダクト(500×500)程度で 0.5m/s程度の最終風速になるのに風速分布や横方向の拡散などの 状況が分かるサイトなり資料をお持ちの方は、いらっしゃるでしょうか 吹出し温度は同じで、密度差による上昇等は、無視します。 現場の状況で、立ち上げのダクトは、3mH位しか上げられません。 何方かわかる方があれば、ご教示お願いします。 |
| 臭気対策とのことですが、3m程度の立ち上げでは難しいと考えます。 原因物質にあったフィルターを取り付ける方法もあります。 検討してみていかがでしょうか。 |
| 早速の返信有難うございます。 臭気対策の脱臭フィルターは、装着済みですが、 それでも取りきれていないので、困っています。 以前浄化槽の臭気で近隣より苦情が出た際に 臭突(100Φ程度)に、消音ボックス付のファンを 取り付けて垂直(4mH程度)に12m/s位で吹き上げて 改善したことが、あります。 しかし今回は、風量も臭気も前回より大きいという事で 悩んでおります。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━